Guten Tag
Was ist die max. Schaltleistung eines Profilux 2 light pro Dose ? Würde gerne zb 3x250W mit einer Dose schalten !
Danke Vorweg
Fuchs
Guten Tag
Was ist die max. Schaltleistung eines Profilux 2 light pro Dose ? Würde gerne zb 3x250W mit einer Dose schalten !
Danke Vorweg
Fuchs
Belastbar bis 2300 Watt pro Steckdose (In Summe maximal 3600 W)
Danke
Gilt das selbe auch für den Profilux 3 (6fach Steckerleiste)
Danke Fuchs
Ja, das gilt für allle Steckdosenleisten. bei den leisten steht es auch in der Produktbeschreibung.
Noch ein Hinweis: Manche Geräte haben hohe Anlaufströme - unter Umständen gehen 3x 250W deswegen nicht.
Hallo
Danke für die rasche Antwort
Lt. Internet haben HQI bis zum doppeltem Anlaufstrom also wären das in diesem Fall ja maximal nur 1500W oder??
Hallo,
das mit dem 2fachen Anlaufstrom ist so nicht ganz richtig.
Viele Hersteller von elektronischen Vorschaltgeräten geben das direkt an. Verallgemeinern kann man das deswegen aber nicht. Elektromagnetische Vorschaltgeräte besitzen den fast 10 fachen Anlaufstrom. Also besser besser die Datenblätter des Vorschaltgerätes überprüfen.
Diese Aussage gilt nicht generell sondern ist vom Vorschaltgerät abhängig. Es gibt auch [Billig]-Geräte, die beim Anlauf bis zum 10fachen ziehen.Lt. Internet haben HQI bis zum doppeltem Anlaufstrom
Nein. Watt ist nicht Ampere! Die Summe der Anlaufstöme sollte 10A nicht überschreitendas in diesem Fall ja maximal nur 1500W oder??
Bookmarks