Results 1 to 6 of 6

Thread: 2x80w T5 Leuchtbalken umbauen auf dimmbar. Welcher Stecker?

  1. #1
    Join Date
    20.03.2012
    Posts
    4

    Default 2x80w T5 Leuchtbalken umbauen auf dimmbar. Welcher Stecker?

    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und stelle mich deshalb kurz vor.
    Ich heiße Markus bin 28 und habe ein Diskusbecken mit 2m und Ca. 800 l.
    Seit zwei Wochen bin ich nun stolzer Besitzer eines Profilux Plus ll der grundsätzlich für die Steuerung von co2, temp und dosierpumpe gedacht war. Da ich keinen dimmbaren Leuchtbalken habe war die Lichtsteuerung zunächst uninteressant. Dank diesem Forum habe ich herausgefunden das ich noch eine Möglichkeit habe mit einem dimmbaren EVG meinen alten Leuchtbalken umzubauen.

    Technisch habe ich keine Probleme das ganze zu verkabeln.
    Doch eins sollte ich noch wissen bezüglich des 1-10v Anschluss.
    Weiß zwar das ich ein Westernkabel brauche, aber welches? RJ12 oder 11.
    Welcher Pin muss an welchen Anschluss? (+/- und L1)

    Freue mich über jede Hilfe.
    Bei fehlenden Infos bitte fragen.
    vielen Dank vorab.

    Gruß Markus

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Grundsätzlich geht der Umbau, allerdings ist damit noch keine Abschaltfunktion realisiert, Du brauchst nach wie vor eine Schaltsteckdose oder eine Zeitschaltuhr.

    Wenn Du ohnehin umbaust, würde ich daher empfehlen, direkt auch ein EVG-AP2 (oder EVG-AP1) in den Balken mit einzubauen.

    Eine Anleitung gibt es hier - die Belegung des L-Ports ist in dieser Anleitung auch beschrieben. Im Lieferumfang ist zudem ein Anschlusskabel für den L-Port enthalten.

  3. #3
    Join Date
    20.03.2012
    Posts
    4

    Default

    Hallo Gunther

    danke für die schnelle Antwort. Der Tip ist prima, und werde ich vielleicht auch so umsetzen. Die Platine könnte ich bestimmt auch in einem Gehäuse im Unterschrank unterbringen. Oder?
    Ich habe allerdings noch einen Steckplatz in der Leiste frei, dann bräuchte ich die Platine nicht.
    Wie wäre es dann mit dem Stecker und der polung der Drähte?

    Gruß Markus

  4. #4
    Join Date
    20.03.2012
    Posts
    4

    Default

    sorry. muss mich immer wieder selber daran erinnern "erst lesen, dann fragen" ;-)

    es ist ein Kabel mit 6 litzen das heißt es ist ein rj12 Stecker.
    nur leider verstehe ich nicht ganz die platzbelegung. welche zwei litzen sind dann für mein 1-10v Eingang?(+/-)

    entschuldigt bitte die groß kleinschreibung, bin mit dem Handy unterwegs.

    Gruß Markus

  5. #5
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Ich habe allerdings noch einen Steckplatz in der Leiste frei, dann bräuchte ich die Platine nicht.
    Geht schon, dann musst Du die Steckdose aber entsprechend programmieren (entfällt beim EVG-AP). Bei zwei EVGs wird das dann schon schwieriger, weil Du dann entweder zwei Steckdosen und zwei Zuleitungskabel brauchst oder eine Röhre öfters mit Minimallast glimmt, wenn unterschiedliche Zeiten programmiert werden.

    Klemme X105 1-6 entspricht RJ12 2-7
    Last edited by Gunther; 22.03.2012 at 15:10.

  6. #6
    Join Date
    20.03.2012
    Posts
    4

    Default

    danke für deine Hilfe. dann überlegen ich es mir nochmal mit der Platine.
    das Bild ist auch prima. erklärt sich von selbst.

    Gruß Markus

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •