Thread: Econlux Leds reagieren erst ab 6%

  1. #1
    Join Date
    18.02.2012
    Location
    Alfter
    Posts
    27

    Default Econlux Leds reagieren erst ab 6%

    Hallo,
    Ich betreibe an einem kanal des Profilux 2 2leds die über die LBF AP Box angesteuert werden. Mir ist aufgefallen das die Lampe auf Kanal 3 nicht mehr als 6% herunterdimbar ist. Gehe ich darunter geht sie komplett aus. Ich bin mir ziemlich sicher das ich diese Lampe mal bis 2% runterdimmen konnte und diese auch dunkler war. Habe ich was n Einstellungen übersehen?

    LG
    Pedro

  2. #2
    Join Date
    06.02.2012
    Posts
    2,020

    Default

    Mal am zugehörigen Port die Einstellungen für die Spannung überprüfen - 1-10V ist nicht immer richtig.

  3. #3
    Join Date
    18.02.2012
    Location
    Alfter
    Posts
    27

    Default

    Hallo,
    Da hatte ich schon mit Spannungen von 0-2v rumprobiert ohne Erfolg.

  4. #4
    Join Date
    02.05.2010
    Location
    Bremen im 1/4
    Posts
    497

    Default

    Hallo Pedro,
    ... ist das beim hochdimmen auch ?
    also das die LED erst bei ca. 6% anspricht.

    gruß maik

  5. #5
    Join Date
    18.02.2012
    Location
    Alfter
    Posts
    27

    Default

    Ja ist so

    LG
    Pedro

  6. #6
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    ich glaube nicht dass das mit der ProfiLux-Hardware oder den Einstellungen zu tun hat

    anscheinend verhält sich die Econlux-Elektronik nicht gemäß den üblichen 1-10V-Spezifikationen: 1V minimale Helligkeit, 10V maximale Helligkeit

    Frage: Wenn die Schnittstelle auf 2V Minimum gestellt wird, dann müsste doch die Lampe auch bei 1% schon leuchten, oder?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  7. #7
    Join Date
    18.02.2012
    Location
    Alfter
    Posts
    27

    Default

    Hallo ,

    Werde es mal ausprobieren. Habe schon vermutet das es daran liegen könnte das mehrere Lampen auf einem Kanal liegen.

  8. #8
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    das kann sein, eventuell zieht der Steuereingang der Econlux-Leuchten mehr als üblich (üblich ist <= 1mA) und die ProfiLux-Ausgänge werden überlastet (max. 20mA)
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  9. #9
    Join Date
    18.02.2012
    Location
    Alfter
    Posts
    27

    Default

    Habs mal kontrolliert , die 1-10v standen auf 0,5v startspannung . Habe es mal auf 2v hochgesetzt und nun starten die lampen bei 2%. Meine aber das die Heller sind bei 2% als vorher mit 6%. Kann mich aber auch irren da es Hell ist im Zimmer.

  10. #10
    Join Date
    02.05.2010
    Location
    Bremen im 1/4
    Posts
    497

    Default

    Du kannst da auf jeden Fall auch noch ein bisschen ausprobieren ...
    je höher Du gehst desto höher die ist auch Grundhelligkeit der LED's .
    2 V erscheint mir ein bisschen hoch ... wenn das bei 0,5 V stand reicht vielleicht auch schon 0.8 V ... 1 V oder 1,2 V.