Kann ich an einem 1-10V Ausgang mit dem YL2 Adapter wiederum 2 YL2 Adapter anschließen die dann 8 Lampen gleichzeitig Steuern ?
Oder schafft das der Profilux nicht?
LG
Pedro
Hallo,
Kann ich an einem 1-10V Ausgang mit dem YL2 Adapter wiederum 2 YL2 Adapter anschließen die dann 8 Lampen gleichzeitig Steuern ?
Oder schafft das der Profilux nicht?
LG
Pedro
Das hängt auch ein wenig von den verwendeten EVG´s ab (Datenblatt des Hersteller). Die 1-10V Schnittstelle funktioniert nach dem Prinzip der Stromsenke. D.h. bei 0V Steuersapnnung fließt der höchste Ableitstrom von bis zu 0,6 mA je EVG (Quelle OSRAM) . Bei 8 EVG sind das also ca 5 mA die die Schnittstelle des Profilux verkraften muss.
Ich denke schon das der Profilux das verkraften kann. Letzendlich sollte das aber GHL noch mal bestätigen, da ich selber nur die Strombelastbarkeit der S-Schnittstellen kenne.
Jens Meyer
Hallo
die 1-10V-Schnittstellen können mit max. 20mA belastet werden
No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.
Was somit bedeutet das mehr als 30 Osram-EVG an einer 1-10V Schnittstelle des Profilux parallel betrieben werden könnten. Was wohl praktisch kaum einer machen wird.
Hierbei sollte aber immer das Datenblatt des Herstellers mit herangezogen werden. Ich habe heute mal geschaut, da gibt es schon einiges an Abweichungen je nach Hersteller. Also die Anzahl bezieht sich auf Osram QTI EVG´s.
Last edited by AQUA-IT; 10.03.2012 at 11:10.
Jens Meyer
Hallo, danke für die Info. Es sollen Econlux Leds betrieben werden..
LG
Pedro