Hallo Forum und Absegung Einkaufsliste
Hallo zusammen,
bin beim stöbern nach GHL auf das Forum gestossen und finde es klasse, das es so eine fundierte Infoquelle für Anwender gibt.
Ich betreibe momentan ein 300 L-MW-Becken und werde demnächst auf 500 L erweitern. Als späteres Ziel würde es mich reizen, einige Sachen zentral zu steuern.
Dabei bin ich auf die GHL-Compuer gestossen. Was will ich machen?
Licht: Dimmen brauche ich nicht, meine Maxspect steuert sich soweit autonom. Ich möchte allerdings beim neuen Becken noch zwei LED-Balken an- und ausschalten.
Strömung: Zwei Tunze-Pumpen regeln (Wellensimulation).
Temperatur: Heizstab und Kühlerbatterie an- und ausschalten, der Kühler ist nicht dimmbar.
pH-Wert: Kann man später mal eine Elektrode kaufen...
Niveau: Später eine Verdunstungswassersteuererung mit min/max betreiben. (Wobei ich für zwei optische Sensoren einen ganzen Osmolator von Tunze bekomme!)
Leitwert und Redox sind für mich nicht von Interesse.
Das wäre meine Einkaufsliste:
Profilux II eX
2 Tunze Kabel
STDL4-4-D (Heizstab, Kühler, 2 LED-Balken) bei Niveauregelung noch Pumpe, daher eher Powerbar6D-D?
pH-Elektrode (Kalibrierflüssigkeit kein Problem, mache ich beruflich) + Halter
2 Levelsensor optical (Bleiben die Schwimmer oft hängen? Wären günstiger)
PL-LF-Base
Osmolatorpumpe von Tunze (hat Trockenlaufschutz)
Habe ich etwas vergessen? Passen die Komponenten zusammen?
Ich danke schon mal für eueren Input!
Liebe Grüße
Andreas
Last edited by wetterauer; 28.02.2012 at 21:02.
-
Hi...
Der Basiscomputer soll wohl der Profilux Plus II sein? Der Profilux II eX hat keinen Leveleingang! Und die ex-Version brauchste auch nicht bei den oben angegenen Anforderungen wenn kein Wert auf Redox und Leitwert gelegt wird.. Ich würde auch den optischen Sensor bevorzugen, dabei nicht vergessen PL-LF-S12angled dazuzubestellen (2 mal). Y-Adapter (PL-0081) fehlt noch für die Levelsensoren wenn man die zusammen an einem Anschluss betreiben will. Powerbar6-6D kann ich empfehlen wenn man Verbraucher anschließen möchte die einen hohen Anlaufstrom benötigen. Wenn ich das oben sehe brauchste sowieso absehbar mehr als 4 Steckdosen.
Wenn man auch Wert auf Webserver, Mailbenachrichtigung etc. legt, dann vielleicht einen Profilux 3 nehmen. Das wäre das neuere Modell von GHL.
Vielleicht ist ja auch das Profilux 3 Starterset interessant? Da ist gleich vieles mit dabei.
http://shop.aqua-it.de/index.php?a=718
oder das Profilux Plus II Profiset
http://shop.aqua-it.de/index.php?a=544
mit den Paketen kann man ein bischen an Geld sparen gegenüber Einzelkauf.
Last edited by AQUA-IT; 28.02.2012 at 22:55.
Jens Meyer
-
Danke Dir, da bin ich bei den Basisgeräten etwas durcheinander gekommen Die Sets habe ich auch schon gesichtet, jedoch kann ich mit dem CO2-Ventil nichts anfangen. Kann sich natürlich trotzdem rechnen.