Results 1 to 6 of 6

Thread: Osram EVG Dimmbar anschliessen.

  1. #1
    Join Date
    30.12.2011
    Posts
    3

    Default Osram EVG Dimmbar anschliessen.

    Hallo

    Ich baue gerade meine Hagen Glo Leuchtbalken 2*54Watt um.

    Habe das EVG mit der GHL Ansteuerung gewechselt.(PLM 4) und (GHL EVG-AP-2F-HIC)
    Jetzt habe ich das Problem die Lampen anzuschliessen.
    Sie werden dann über die Profilux 2 angesteuert.
    Vielleicht kann mir da jemand helfen.

    MFG Tommes
    Attached Images Attached Images

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Und wo ist jetzt genau Dein Problem, das war oben nicht so ganz draus zu entnehmen? Klemme 21-27 da kommen die Fassungen ran, verkabelt wie auf dem Bild zu sehen. Und auf der anderen Seite des EVG sind die Klemmen 6+7 für 1-10V, die gehen an die EVG-AP-2F HIC, Klemme 1+2 (220V zum EVG) auch und 4 ist die ERDE. Da kommt der Schutzleiter ran.

    Die auf den EVG aufgedruckten Leitungslängen sollten eingehalten werden. Und generell bei der Verdrahtung der Fassungen sorgfältig sein... da sind nachher über 400 Volt drauf.
    Last edited by AQUA-IT; 08.01.2012 at 14:32.
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    30.12.2011
    Posts
    3

    Default

    Hallo
    Klemme 21-27, da liegt das Problem.

    Ich habe ja 4 Zuleitungen, aber nur 7 Steckplätze.
    Wie muss ich jetzt die Lampenpaare anschliessen.

    MFG Tommes

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    wieso.. jede Klemme am Osram-EVG hat doch je 2 Möglichkeiten eine Kabel aufzulegen. Unten zum reinstecken und oben Einschneidverbinder. Dann machste auf Klemme 21 die beiden Kabel rauf.

    http://www.osram.de/osram_de/Profess...011DE_DALI.pdf

    Dort wird das beschreiben und auch das passende Werkzeug ist da zu sehen. Die Fibel von Osram beschreib DALI und 1-10V EVG´s
    Last edited by AQUA-IT; 08.01.2012 at 22:40.
    Jens Meyer


  5. #5
    Join Date
    24.10.2011
    Posts
    41

    Default

    Quote Originally Posted by tommes1 View Post
    Hallo
    Klemme 21-27, da liegt das Problem.

    Ich habe ja 4 Zuleitungen, aber nur 7 Steckplätze.
    Wie muss ich jetzt die Lampenpaare anschliessen.
    Wie aus dem Audruck ersichtlich, musst Du die Lampenanschlüsse auf der Rückseite von 27 und 25 gemeinsam auf 21 legen. Deshalb brauchst Du auch nur 7 Anschlüsse! Die 2 Lampenanschlüsse werden halt auf eine gemeinsame Leitung gelegt.
    Last edited by Unbedarfter; 09.01.2012 at 22:06.

  6. #6
    Join Date
    30.12.2011
    Posts
    3

    Default

    Hallo

    Alles klar, es funktioniert jetzt.

    Ein Kabel hatte keinen Kontakt.

    MFG Tommes

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •