    Hallo liebe Gemeinde,

    hab mal kurz ne Frage zwecks Gewitter und programmierbarer Logik. Komm grad nicht wirklich weiter....
    Ich wollte es so programmieren, dass wenn ein Gewitter ist meine T5 Leuchten ausschalten. Wenn ich das ganze jedoch über die
    programmierbare Logik programmiere, geht es zwar unter Tags wenn die Zeitschaltuhr der Beleuchtung an ist. Doch bei Nacht schaltet dann die T5 Beleuchtung mit dem Gewitter an.
    Ich hoff ich hab es verständlich erklären können.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, hock auf der Leitung....

    Danke

  2. #2
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Oetwil an der Limmat CH
    Posts
    260

    Default

    Hallo

    Es würde sehr helfen wenn man wüsste was Du bei der P-Logik eingegeben hast!

    Gruss

    Urs

  3. #3
    Join Date
    01.10.2011
    Posts
    11

    Default Gewitter und T5

    Hatte das ganze mit einer UNGLEICH-Funktion am laufen. Da war aber das Problem, falls bei Nacht ein Gewitter wäre geht die T5 Leuchte auch an.
    Ungleich-Funktion:
    1. Gewitter
    2. Beleuchtung 6

    Ich hoff das hilft weiter...

    Danke

  4. #4
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    Richtig wäre
    • Funktion AND
    • 1. Gewitter (invertiert)
    • 2. Beleuchtung 6 (nicht invertiert)


    Ist die Zeitschaltuhr auf EIN und kein Gewitter, leuchtet die T5, bei Gewitter und nachts geht sie aus