Pegelschaltung Abschäumer oder Zeitverögert ein
Hi Hallo Leute,
ich sitze gerade vor meinem Rechner und versuche mir eine programmierbare Logik zu erstellen.
ich habe einen PL 2 daran sind zwei Pegelsensoren einer für die Osmosenachfüllung und einer Pegelsensor steuert noch den Abschäumer so das nach der FP erst ab einem best. Wasserstand der Abschäumer angeht. Nun soll als Erweiterung der Abschäumerlogik noch ein zeitversetzter Start dazukommen.
Also: Wasserfüllstand niedrig genug nach der FP - Steckdose an sofort
oder ich trenne den Abschäumer manuell vom Netz dann soll die Steckdose erst nach zwei Stunden wieder angehen- das ist notwendig,wenn ich meine Bac`s zugebe.
Möchte aber keine generelle Blackoutverzögerung
Derzeit habe ich G1 - AND - Wasser2 - invers- immer aus - auf Schaltsteckdose S12
Für Eure Vorschläge bin ich dankbar
Grüße aus Berlin
Lars
Last edited by Pro-fun; 20.11.2011 at 17:52.
-
Keiner eine Idee....?
hab das soweit über die Wartung realisiert..... ist aber nicht das was ich genau wollte.
bekommt man für die Wartung einen Ereignisstart hin? hätte zur Not noch eine GHL Schaltsteckdose frei, aber die Steckdose kann ich ja auch nicht manuell - durch einen Taster meinetwegen aktivieren....
grüße aus Berlin
Lars
-
Noch ein paar Eckdaten:
ProfiLux Plus II --- Version 5.08
COND S & REDOX
4L
2L4S
Giesemann Infinitiv über PL dimmbar
Pegelüberwachung
Dosierstation 4fach
Simu-L Mondlicht
-
Hallo Lars,
ähm - ich finde Deine Beschreibung etwas verwirrend. Also nicht böse sein, wenn ich etwas falsch interpretiere.
Zunächst der Wasserstand in der Abschäumerkammer.
Wenn ich das richtig verstehe, schaltest Du bei FP auch die Förderpumpe ab, wodurch der Wasserstand in der Abschäumerkammer zu hoch wird. Mal ganz davon abgesehen, dass eigentlich die Abschäumerkammer die letzte sein sollte, bei der sich der Wasserstand ändert und ich somit also eher das Filterbecken umkonstruieren würde, kannst Du Deine Regelung mit dem Niveausensor aber ganz einfach Deinen Bedürfnissen anpassen.
Verwende einen Schwimmerschalter. Setze ihn von der Höhe so, dass er bei korrektem Wasserstand noch NICHT betätigt wird. Invertiere den Eingang oder dreh am Schalter den Schwimmer um (abnehmen und anders herum wieder drauf setzen, dann schaltet er genau anders herum). Mit der FP brauchst Du das Ganze dann gar nicht verknüpfen. Steigt der Wasserstand, wird der Abschäumer ausgeschaltet. Fällt der Stand, schaltet der AS wieder ein.
Noch einfacher: Schalte den AS bei FP mit ab und über Black-Out 2min verzögert. In der Zeit hat Deine Förderpumpe den Wasserstand doch locker wieder gesenkt.
Ein "manuell Trennen" kannst Du dem PL wohl so nicht "erklären". Dazu müsstest Du eine Eingangskarte nachrüsten. Bleibst Du bei der AS Steuerung via Niveausensor, könntest Du den PL "hinters Licht führen", indem Du in die Leitung des Sensors ein Zeitrelais schaltest. Dieses betätigst Du per Tastendruck wodurch der PL dann "denkt", der Wasserstand ist zu hoch und den AS abschaltet. Nach der eingestellten Zeit schaltet das Relais zurück. Der PL erkennt, Wasserstand ok und schaltet den AS wieder ein.
Solche Relais gibt es auch für 230V. Damit ginge es ganz unabhängig vom PL.
Erlaube mir aber bitte noch den Hinweis, dass ich diese ganze Regelung nicht für nötig halte. Ein zu hoher Wasserstand beim Abschäumer bedeutet eigentlich nur, dass seine Leistung stark reduziert wird (Gegendruck zu hoch), was aber für die FP keine Rolle spielt. Schon gar nicht, wenn Du ihn ohnehin ganz abschaltest.
Und was für Bakterien fügst Du denn ständig und regelmäßig zu, die über den Abschäumer rausgefiltert würden?
Marc
-
Hi Hallo Marc,
danke für deine Antwort.
Es ist richtig während der FP schalte ich die Rückförderpumpe aus, damit nicht das ganze Futter im Technikbecken durch den Ablauf landet, dadurch läuft natürlich das Technikbecken voll mit dem Wasser aus den Rohren und dem Überlauf.
Bei zu hohem Wasserstand läuft der Absorbatbehälter meines Bubble King voll, sicher durch den erhöhten Wasserdruck
Die Schaltung mit dem AS funktioniert so wie gewollt mit dem Profilux.
die Lösung mit dem Relais und der Zeitschaltuhr ließe sich auch über den PL lösen, denk ich, jedoch bedeutet dies immer eine AS Pause von 2 Stunden.
Bakterien sind Bestandteil des Ultra Lith Systems von Fauna Marin..... das sind dann Bakterien und Amino´s für die Korallen
Grüße aus Berlin
Lars
-
Hallo Lars,
steigt der Wasserstand bei Dir durch das bischen Rücklaufwasser schon so hoch, kann ich nur noch einmal zum Umbau des Technikbeckens raten. Auch Deine Futterprobleme für die Fische und die Korallen würde ich anders lösen. Aber das wäre ein anderes Thema und an dieser Stelle deplaziert.
Was ich meinte, ist ein Zeitrelais wie z.B. dieses hier.
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
Mit dem PL hätte das nichts zu tun. Es würde zwischen AS und Steckdose geschaltet.
Betätigst Du die FP, arbeitet Dein System so, wie Du es vom PL vorgibst. Das Zeitrelais ist praktisch gar nicht da.
Betätigst Du das Zeitrelais, trennt dieses die Spannungsversorgung des AS für die von Dir vorgegebene Zeit (bspl. 2 Std.) und schaltet dann wieder zu.
Marc