    Default ATO - Regelung

    Hallo Leute,

    endlich hatte ich mal Zeit meine Profilux 3ex einzubauen. Fürs erste wolle ich das System mal ganz einfach zur Niveauregelung verwenden. Habe also den Niveausensor 1 eingebaut und an die Profilux angesteckt. Doch jetzt funktioniert das Ganze nicht wie ich mir das vorgestellt habe. Die Steckdose mit dem Magnetschalter wird aktiviert, wenn der Schwimmer unter Wasser ist. Das ganze läuft so lang, bis die Maximale Schaltdauer erreicht wird. Dann wird die Steckdose wie erwartet abgeschaltet. Aber warum wird sie aktiviert wenn doch der Schwimmer „Land unter“ ist? Weiß jemand Rat?

    VG Gabriel

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Hallo,

    ist vielleicht in den Einstellungen beim Sensor "Eingang invers" angeklickt oder bei der betreffenden Schaltsteckdose "Invertieren" aktiviert?
    Als Betriebsmodus für den Niveausensor ist "Füllstandsregelung" ausgewählt?

  3. #3
    Join Date
    22.03.2011
    Location
    München
    Posts
    13

    Daumen hoch

    Hallo Carolin,

    danke das war es. Komisch, kann mich nicht erinnern das Invers gesetzt zu haben. Hatte davon gelesen aber es in keiner PC Softwareversion gefunden. Jetzt habe ich es direkt am Gerät gesucht und auch gleich gefunden. Bin froh, daß es jetzt geht.

    Danke
    Gabriel