    Hallo zusammen,

    wollte grad an den programmierbaren Logiken rumbasteln, dabei ist mir folgendes Problem aufgefallen: Wenn ich eine Logik bearbeiten möchte und bei Eingang 1 oder Eingang 2 auf "Ändern" klicke erscheint die Fehlermeldung "Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen". Funktion und Beschreibung ist weiterhin änderbar. Hatte PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.9 installiert, bei Änderung auf PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.8a gleiches Problem, erst bei PLC 5.0.8.1 und FW 5.0.8a funtionierte das ganze wieder.

    Gruß Ingo

  2. #2
    Join Date
    10.03.2009
    Posts
    478

    Default

    I have reported that same issue here:
    http://forum.aquariumcomputer.com/sh...5842#post25842

  3. #3
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Ausrufezeichen PROBLEM bestätigt!

    Quote Originally Posted by crazy-cowboy View Post
    Hallo zusammen,

    wollte grad an den programmierbaren Logiken rumbasteln, dabei ist mir folgendes Problem aufgefallen: Wenn ich eine Logik bearbeiten möchte und bei Eingang 1 oder Eingang 2 auf "Ändern" klicke erscheint die Fehlermeldung "Es wurde versucht, einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen". Funktion und Beschreibung ist weiterhin änderbar. Hatte PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.9 installiert, bei Änderung auf PLC 5.0.9.0 und FW 5.0.8a gleiches Problem, erst bei PLC 5.0.8.1 und FW 5.0.8a funtionierte das ganze wieder.

    Gruß Ingo
    Ich kann den Fehler bestätigen, auch bei mir: :mad:

    PLC-Fehler ProgLog.jpg

    ProfiLux II PLUS mit FW 5.0.8a, PLC 5.0.9.0, WIN7

    Gruß

    P.S.: !!! WICHTIG !!! PLC -Vorversion 5.0.8.1 noch ohne diesen Fehler! (auch jetzt noch, habe sie nochmal zusätzlich wieder installiert)
    Last edited by Transmitter; 05.06.2011 at 07:28. Reason: Fehler Eingrenzung
    Peter
    >(((°>~aus Marl~<°)))<

  4. #4
    Join Date
    03.06.2009
    Posts
    308

    Default

    kann ich auch bestätigen.

  5. #5
    Join Date
    27.04.2011
    Posts
    25

    Default

    Hallo

    bei mir mit Profilux Firmware 5.09 und PLC 5.0.9.0 => das gleiche Problem.

    Dann Test Profilux Firmware 5.09 und PLC 5.0.7.3 => Kein Problem.

  6. #6
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Danke für die sachlichen Hinweise.
    Wurde in PLC 5.0.9.1 korrigiert, gibt es zum Download.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  7. #7
    Join Date
    27.04.2011
    Posts
    25

    Default

    Hallo Matthias,

    ich (wir) habe(n) fuer die schnelle Hilfe zu danken..............

  8. #8
    Join Date
    15.07.2009
    Posts
    10

    Default

    Jep, vielen Dank! Jetze gehts wieder ans Basteln

  9. #9
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Daumen hoch Dankeschön

    Quote Originally Posted by Matthias View Post
    Danke für die sachlichen Hinweise.
    Wurde in PLC 5.0.9.1 korrigiert, gibt es zum Download.
    Prima Reaktion, und das so sehr schnell. Danke, wirklich gut, Fehler ausgemerzt!

    Gruß
    Peter
    >(((°>~aus Marl~<°)))<