    Hallo zusammen,

    wenn die Temperatur über 26,5 C steigt würde ich gerne ein Licht (in Steckdose 2) ausschalten. Ist sowas möglich? Habe schon die Anleitung "Programmierbare Logik von aqua-it) gelesen ! Leider verstehe ich das alles nicht so genau.

    Gruss Michael

  2. #2
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    • Bei "Temperatur 1" die Kühldifferenz (oben links, unter dem Sollwert) auf die gewünschte Temperaturerhöhung stellen
    • Bei "Programmierbare Logik" ein Gatter aussuchen
    • "Eingang 1" auf "Temperatur 1", "Kühlung" und "Invers" stellen
    • "Eingang 2" auf "Beleuchtung" und Deine Beleuchtungsnummer stellen
    • Funktion auf "AND" stellen und speicherrn
    • Das gewählte Logikgatter der Steckdose 2 zuweisen

  3. #3
    Join Date
    02.06.2010
    Posts
    48

    Default

    Hi Klaus,
    es soll so sein, dass zuerst bei z.B. 25,8C Venti angeht, dann bei z.B. 26,5 C ein Licht ausgehen soll, das sich in Steckdose 2 befindet. Somit kann ich Deinen Vorschlag nicht nehmen, da ich gestern schon bei Kühldifferenz den Wert eingegeben habe, wo der Ventilator angehen soll.

  4. #4
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    Misch nix Klaus ...

    aber den Vorschlag kannst Du trotzdem nehhmen. Du musst nur einen virtuellen Temperatursensor als Kopie von Temperatur 1 anlegen (geht nur am Gerät, nicht über PLC)

  5. #5
    Join Date
    02.06.2010
    Posts
    48

    Default

    kann das aber nicht, bin kein Profi. Gibt es auch einfache Variante ?

  6. #6
    Join Date
    10.03.2009
    Posts
    41

    Default

    Quote Originally Posted by Michael123 View Post
    Gibt es auch einfache Variante ?
    Schau dir mal unter Beleuchtung den Menüpunkt -> Temperaturabhängige Lichtreduzierung an.
    MfG Ralf

  7. #7
    Join Date
    02.06.2010
    Posts
    48

    Default

    habe es mir angeschaut, denke aber das löst das Problem nicht.
    In Steckdosenleiste 1 ist eine Lampe, die soll immer anbleiben, egal wie heiss.
    Steckdosenleiste 2: diese soll ausgehen, sobald Temperatur zu hoch ist

  8. #8
    Join Date
    12.06.2009
    Posts
    169

    Default

    Hi,

    dann definiere dir eine Beleuctung, welche eine temperaturabhängige Lichtreduzierung aktiviert hat und lege sie auf Steckdose 2. Wäre das etwas?

  9. #9
    Join Date
    02.06.2010
    Posts
    48

    Default

    Hi,

    und was heisst Abschaltschwelle unter Einstellungen für nicht dimmbare Leuchten?

  10. #10
    Join Date
    12.06.2009
    Posts
    169

    Default

    dimmbare Leuchten werden langsam herunter gedimmt, bei "normalen" Lampen geht dies natürlich nicht. Daher wird festgelegt, ab welcher Temperaturüberschreitung das Licht ausgehen soll. Hast Du als Normal/Solltemperatur 26Grad und stellst als Abschaltschwelle 3Grad ein, so geht das Licht bei 29 Grad aus. Ab und an hilft auch das Lesen.