    Hallo,- ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Profilux 3.
    Hat soweit alles bisher geklappt.
    Kann auch mit dem PC auf das Profilux 3 zugreifen.
    PH ging incl. Kalibieren super.
    Probleme macht jetzt die Temp.-Sonde.
    Sie zeigt konsequant 40°
    Will ich Kalibrieren, zeigt ADC1 und ADC2 beide Male 0 an, -
    auf das Justieren reagiert die Anzeige nicht.
    Rücksetzen auf Werkseinstellung hilft auch nicht.
    Der Stecker ist richtig und in der richtigen Buchse drin.
    Was könnte ich noch machen ?
    Gruß und Danke
    Peter L.

  2. #2
    Join Date
    03.01.2011
    Location
    Geesthacht
    Posts
    41

    Default

    Hallo Peter Lustig
    Der Temp Sonde liegen (bei GHL) die ADC Werte dabei und müssen eingetragen werden.
    Wenn du ein Upgrade gemacht hast von PLII auf PLIII dann sollte der Händler die Daten vorher ausgelesen haben.
    Kalibrieren als solches macht man mit der Temp Sonde nicht.
    Hier mal meine Werte zum testen wenn du keine haben solltest.
    ADC1 672
    ADC2 299
    MFG Madhaus

  3. #3
    Join Date
    01.05.2011
    Posts
    15

    Default

    Hallo Madhaus,-
    zunächst besten Dank für Deine Mühe.
    Dem Gerät lagen keine ADC-Werte bei.
    Es ist nagelneu und kein Upgrade von II auf III, aber:
    Mit Deinen Werten hat die Anzeige sofort angesprochen und zeigt einen Wert (24,5°), der durchaus realistisch sein kann.
    Schönen Vatertag noch
    Peter L.

    PS: Wenn hier jemand von GL mitlesen sollte:
    Wie entstehen ursprünglich diese ADC -Werte, warum sind sie nicht dem Gerät beigefügt und warum lassen sie sich nicht mehr rekontruieren.

  4. #4
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    Wie entstehen ursprünglich diese ADC -Werte, warum sind sie nicht dem Gerät beigefügt und warum lassen sie sich nicht mehr rekontruieren.
    Die werden bei der Produktion ermittelt und eingegeben, zusätzlich beigefügt wird IMHO nichts.
    Wenn man auf "Kalibrieren" drückt, erscheint eine eindrückliche Warnung dass die Werte zu notieren sind.

    Fehler ab Werk sind natürlich nicht auszuschließen, aber doch recht unwahrscheinlich.
    Schick doch mal ein Mail mit Deiner Seriennummer an GHL, vieleicht liegen sind Werte noch gespeichert.

  5. #5
    Join Date
    01.05.2011
    Posts
    15

    Default

    Hallo Wirus,- wie recht Du hast.
    Jetzt könnte ich mir sonstwo hinbeißen !!
    Natürlich hätte ich das mit dem Notieren der Werte lesen sollen, bevor ich auf "Kalibrieren" drückte.

    Weil ich aber vorher im Forum gelesen hatte, dass beim Resetten die Werkswerte wiederhergestellt werden würden, dachte ich ,
    dies bezöge sich auch auf die ADC-Werte.
    Meine Seriennummer ist (Falls GHL mitliest) 1105051006
    Gruß und Danke
    Peter

  6. #6
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    Wenn Du vorher schon mal die Sensordaten gepeichert hast, besteht Hoffnung. Einfach mit einem Texteditor öffnen, dDie Werte stehen in den Zeilen mit Nummer 36 und 37

  7. #7
    Join Date
    01.05.2011
    Posts
    15

    Default

    Varus, Varus,--- gib mir meine Legionen wieder !!
    Wirus, Wirus,... gib mir meine ADC-Werte wieder :-))

    Also wenn Du wüßtest, auf welche Knöppe ich alles gedrückt habe, während ich
    von der nachmittaglichen Inbetriebnahme bis Nachts um 2.30 Uhr gedrückt habe.

    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, finde ich in den Zeilen folg. Angaben:

    36, "CODE_SENSORPARA1ITEM2", 4294963456
    37, "CODE_SENSORPARA1ITEM3", 4294963200

    Sagt Dir das was ??
    Danke
    Peter

  8. #8
    Join Date
    03.01.2011
    Location
    Geesthacht
    Posts
    41

    Default

    Hmm
    Sieht nicht so aus wie bei mir.
    36, "CODE_SENSORPARA1ITEM2", 672
    37, "CODE_SENSORPARA1ITEM3", 299
    So sollte es eigendlich erscheinen....

  9. #9
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, finde ich in den Zeilen folg. Angaben:
    Wie Madhaus schon sagte: Die Werte sind nicht plausibel. Die Datei ist "Sensordaten", nicht "Einstellwerte" und das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn Du die Werte vorher gespeichert hast.
    Der Wert 1 liegt bei ~ 700, der Wert 2 bei ~300

  10. #10
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Kleiner Tip:

    Am Gerät selber auf Temperatur Kalibrieren klicken. Das stellt die Werksadcwerte wieder her.
    Bitte keine Sensordaten zurückspielen die nicht passen, weil damit die ADC Werte für die Temperaturmessung wieder durcheinander wären.

    Info: Den Temperatureingang einfach so lassen wie er werksseitig ist. Finger weg von der Kalibrierfunktion in PLC wenn man nicht genau weiß was man tut.