    Hallo

    Habe eine meiner Pumpen von Tunze 6055 auf 6105 aufgerüstet. Beide pumpen liefen vorher genauso mit dem Profilux Plus 2.
    Beim Einstecken des Steuerkabels stürszt der Profilux aber jedes mal ab und versucht andauernd neu zu starten. Passt die 6105 nicht mehr an dem Profilux? Hatte jemand ein ähnliches Pröblem?
    Bruache ich jetzt den Multicontroller oder liegt das an der Einstellung?
    Wenn ein Steuerkabel gezogen wird laufen aber beide Pumpen...
    Vielen Dank im voraus.



    Grüsse Mathias

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    ich habe noch nichts davon gehört dass die sich in der Ansteuerung unterscheiden würden
    was passiert wenn man beide Kabel tauscht?

    Hängt es an einem Kabel oder an einer Pumpe?

  3. #3
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Es wurde nicht unser ProfiLux-SER-Kabel verwendet!

  4. #4
    Join Date
    31.05.2009
    Location
    Taunus
    Posts
    29

    Default

    Hallo

    die Ansteuerungen der Streams wurde garantiert nicht geändert weil, sie mit den alten Controllern(7091,7094,7095) auch angesteuert werden können.
    Gruss Uwe

  5. #5
    Join Date
    10.06.2009
    Posts
    4

    Default

    Hallo

    Eas hängt selbstverständlich am original GHL Verteilerkabel dann Verbindungskabel L1 und L2. Beim Einstecken der Tunze 6105 fährt der Profilux runter wieder hoch und danach wieder runter u.s.w
    Versuche mal ein Update von 4.00 auf 4.05 zu machen und vielleicht ist das Problem danach behoben.

    MFG
    Mathias

  6. #6
    Join Date
    10.06.2009
    Posts
    4

    Default

    Habe ebne folgendes Probiert Tunze 6055 direkt in den Port L1 funktioniert
    Tunze 6105 direkt in den Port L1 Profilux stürzt ab und fährt andauernd wieder neu hoch ( Tunze 6105 Defekt ? )

    MFG
    Mathias

  7. #7
    Join Date
    10.06.2009
    Posts
    4

    Default

    Habe das Problem gefunden!
    Liegt wohl an dem Einen Verbindungskabel Tunze L1 oder L2
    Hat einen Wackelkontakt/Kabelbruch etc.
    Muss ein neues Kabel nachbestellen weiss aber nicht ob es das L1 oder L2 war das Defekt ist.
    Ist es egal welches ich nachbestelle???

    Vielen Dank im voraus
    Mathias##

  8. #8
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    einfach das defekte Kabel an uns schicken (an unsere Werkstattadresse, siehe HP)