Results 1 to 8 of 8

Thread: LAN Verbindung funktioniert nicht mehr

  1. #1
    Join Date
    09.01.2010
    Location
    Schladming
    Posts
    12

    Default LAN Verbindung funktioniert nicht mehr

    Hallo
    Nach dem Update meines Profilux 3 auf die neueste Firmware 5.07b
    bricht die Lan Verbindung immer wieder ab!!
    Es kommt immer die Meldung
    Durchsuche Netzwerk nach Profilux
    Nach mehrmaligen erscheinen kommt die Meldung:
    Kommunikationsfehler! Error Code 50
    Software Version: 5.0.7.3
    Firmware 5.07b

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Wurden die LAN-Einstellungen im ProfiLux kontrolliert?
    Am besten ist es, wenn dem ProfiLux eine feste IP verpasst wird und PLC nicht auf automatisch suchen, sondern auf die IP eingestellt wird.

  3. #3
    Join Date
    09.01.2010
    Location
    Schladming
    Posts
    12

    Default

    Hallo Frank
    Selbstverständlich wurden die Einstellungen überprüft!!
    Der Profilux ist ja immer für kurze Zeit erreichbar!!
    Ich verwende keinen DHCP sondern fix eingestellte IP Adressen
    LG Daniel

  4. #4
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Vielleicht ist es leichter für ALLE wenn du mal etwas mehr Informationen postest ...
    welchen Router
    welchen IP - Adressenbereich
    welche Einstellungen Router
    wie sehen die Einstellungen im PL aus
    usw... einfach alles was helfen kann dein Problem zu lösen!

    Gruss
    Andreas

  5. #5
    Join Date
    09.01.2010
    Location
    Schladming
    Posts
    12

    Default

    Also dann
    Windows 2003 Domäne
    Router - ISASERVER 2004
    ca.20 Geräte mit Fixer IP Adresse im Netzwerk
    DHCP für Gastsysteme eingeschränkt auf Adressbereich mit 10 Adressen
    IP Einstellungen Klasse C (192.0.0.0 255.2552255.0)
    Das Netzwerk läuft stabil und ohne Fehler
    Mein Profilux 3 hat zusätzlich einen Dali Controller
    IP Einstellungen am Profilux fix und unverändert wie vor dem Firmware Update
    Lg Daniel

  6. #6
    Join Date
    09.01.2010
    Location
    Schladming
    Posts
    12

    Default

    Hallo Frank
    Nachdem ich wieder die alte Firmware installiert habe funktioniert wieder alles bestens!!
    Liegt da der Schluß nicht nahe das der Fehler an der neuen Firmware liegt!!
    Lg Danel

  7. #7
    Join Date
    09.01.2010
    Location
    Schladming
    Posts
    12

    Default

    Profilux LAN Eigenschaften.jpg
    Meine LAN Einstellungen
    Last edited by Comaktiv; 04.05.2011 at 22:43.

  8. #8
    diskus Gast

    Default

    Was ist denn im PLC eingestellt? Wenn gesucht wird, dann ist da doch Automatisch suchen aktiv oder?

    Nach Eingabe der LAN-Daten bzw. Rücksichern nach Firmwareupdate ist der PL immer nochmal stromlos zu machen für ein neues Booten.
    Last edited by diskus; 05.05.2011 at 18:26.