Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 16 of 16

Thread: Anzahl EVG an 1-10V Schnittstelle

  1. #11
    Join Date
    02.01.2010
    Posts
    250

    Default

    Tja, da hat der Martin recht. Ist in beiden Foren zu finden. Also bei einem Strom von 0,6mA pro KSQ kannst du max. 16 KSQs an einen Kanal hängen (parallel!).

    mfg Monty

  2. #12
    Join Date
    09.11.2009
    Posts
    3

    Daumen hoch

    Hi,
    sorry - das hab ich echt übersehen bzw. nur den threat gelesen und auch die SuFu vergessen *schäm* - hab grad etwas viel anderes zu tun hab -
    ist sonst net so meine Art, dass ich sachen doppelt frag, wenns eh schon wo geschrieben sind...

    @ monty: danke für die Rechnung - hätt i selbst dann auch hingebracht

    dafür is hier der Link zum Eigenbau - natürlich abgestützt auf Profilux Plus II und Simu

    Danke nochmals,

    Grüße
    Max

  3. #13
    Join Date
    03.05.2010
    Posts
    20

    Default

    Hallo, ich möchte 3 EVG's an L1 anschließen. Habe die AP-2F Platine. Ich möchte die EVG's nur dimmen (Steuerleitung) also die Nutzleitungen weg lassen, da ich eine Steckdosenleiste benutze. Ist das möglich, oder benötige ich unbedingt die 230V?
    kann ich 3 EVG's(12V Steuerleitung) an 1xAP-2F snschließen,oder brauche ich unbedingt den AP-2F HIC?
    Danke schön für die Mühe.
    Gruß Lidzbarski

  4. #14
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    3 EVGs gehen an einem Kanal einer EVG-AP (ohne -HIC) wenn die 230V-Abschaltung über die integrierten Relais nicht verwendet wird

    man kann die 230V auch über eine Steckdose schalten

    dann hätte man aber besser ein LBF-AP verwendet

  5. #15
    Join Date
    03.05.2010
    Posts
    20

    Default

    Hallo und danke für die schnelle Beantwortung.
    Das habe ich probiert aber mit 2 EVG's an einem Kanal, war eine Art verzögerung zu beobachten und mit 3 EVG's an einem Kanal leuchteten die Leuchten konstant mit ca 50% und reagierten nicht auf Ausschaltung oder 100%, drum dachte ich mir, dass es nicht geht.
    Liegt das vielleicht an der Länge der steuerleitungen?
    MfG Michael

  6. #16
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    vermutlich verpolt