Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: Anzahl EVG an 1-10V Schnittstelle

  1. #1
    Join Date
    02.06.2009
    Posts
    1

    Default Anzahl EVG an 1-10V Schnittstelle

    Wie viele EVG kann eine 1-10V Schnittstelle steuern ?

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    10 EVGs ist kein Problem

    allerdings ist bei Verwendung von EVG-AP zu beachten dass pro Kanal nur maximal 2 EVGs angeschlossen werden dürfen (aufgrund des hohen Einschaltstromes)

    also: entweder mehrere EVG-AP über Y-Stück anschließen oder EVG-AP-HIC verwenden, diese Platine kann mehr EVGs pro Kanal

  3. #3
    Join Date
    02.01.2010
    Posts
    250

    Default EVG ok aber wie mit Trafos?

    Hallo,
    Ist am PL3 die max mA Last die man an einen Dimmkanal anbringen kann auch 10 mA? Oder ich frage mal anders. Ich möchte 5-6 dimmbare Trafos (ELN-60-48D) von Maen Well an einen Dimmkanal über LBF-AP oder EVG-AP hängen. Jedes hat bei max Einstellung 3.3 mA, also zusammen fast 20mA. Kann ich das so ohne Risiko das ich den PL3 abbrenne machen, oder muss ich über eine andere Lösung nachdenken? Gegebenen Falles, welche?

    Danke
    Monty

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Da ergibt sich kein Unterschied zwischen PL2 und PL3. Wir reden ja hier von einer Steuerspannung die ist nicht für größere Lasten ausgelegt. Denkbar wäre aber doch ein Propeller Control z.b. Der kann die Steuerspannung doch so verstärken wie du es haben möchtest ohne den Rechner zu belasten. Denke aber daran, der Propeller Controll kann von 0-12 V. Also die Ausgangsspannung auf 0-10V einstellen.

  5. #5
    Join Date
    02.01.2010
    Posts
    250

    Default

    Also ist es richtig das die 6-10mA zufiel die am Dimmkanal angebracht würden, den PL3 beschädigen wurden?!
    Weiter verstehe ich es also richtig das am Propeller Controll die max. el. Ausgangsspannung eingestellt werden kann? Bin mit dem Produkt nicht im Detail vertraut.
    mfg
    Jan
    Last edited by Monty; 02.01.2010 at 22:31.

  6. #6
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    nein, beschädigt wird nichts, eventuell wird nicht die volle Ausgangs-Spannung von 10V erreicht

  7. #7
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Der PropellerControl hat ein 12V Netzteil und eine Leistungselektronik die aus diesen festen 12V über eine Dimmschnittstelle steuerbare 0-12V macht. Wenn man also die entspechende Dimmschnittstelle nicht bis 10 V benutzt sondern nur bis ca. 8 V kommen aus dem Propeller Controll auch nicht mehr als 10 V heraus. Einen kleinen Schönheitsfehler hat diese Lösung allerdings. Im unteren Bereich also von 0-3V ändert sich das PropellerControll sprunghaft. Das ist leider nötig um einen Anlauf der Lüfter zu garantieren.

  8. #8
    Join Date
    02.01.2010
    Posts
    250

    Default

    Danke für die interessanten Details. Werde da wohl über den Bau eines eigenen kleinen Verstärkers nachdenken, da der sprunghafte Anstieg der Leistung im unteren Bereich beim PropellerControll für mich nicht ideal ist. Wen ich beim Bau eines solchen Bauteiles auf irgendetwas achten sollte, bin ich froh über jede Anmerkung.
    Danke
    Monty

  9. #9
    Join Date
    09.11.2009
    Posts
    3

    Frage Ksq

    Hallo,
    ich habe etwas was in die Richtung geht.
    Ich habe dimmbare KSQs für meine LED Beleuchtung und steuere diese mit dem Profilux mit der 1-10V Schnittstelle an - funkt super.
    Die Frage ist wieviele kann ich an 1 1-10V Schnittstelle anhängen - der maximale Steuerstrom der KSQ ist 0,6 mA - kann mir da jemand helfen?

    mfg
    Max

  10. #10
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Ist eigentlich schon häufig hier im Forum beschrieben worden: 10mA pro Kanal max

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •