    Hallo,
    ich habe ein Problem mit der Powerbar. Die Powerbar ist an der Dosierstation, die Dosierstation ist an S1-4 angeschlossen.

    An einer schaltbaren Steckdose ist eine Tropic Marin SunaECO Led angeschlossen. In der Zeit von 21:00 bis 10:00 ist die Steckdose ausgeschaltet.
    Trotzdem bekommt die LED scheinbar regelmäßig kurz Spannung, da sie alle paar Minuten kurz aufblinkt. Sieht aus als wenn es blitzt.

    Ich habe noch einmal nachgeschaut. Die LED glimmen auch leicht, obwohl die Dose sowohl anhand der LED an der Leiste als auch im Profilux Control als AUS gekennzeichnet ist. Wenn ich das Netzteil der SunaECO aus der Dose ziehe, dann glimmt und blitzt natürlich auch nichts mehr.

    Hat jemand auch schon diese Erfahrung gemacht, bzw. weiß woran es liegen kann? Es sollte doch normalerweise kein Strom anliegen.

    Viele Grüße
    Andreas
    Last edited by paganx; 27.03.2011 at 21:05.

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    wir hatten schon mal ähnliche Effekte mit Vorschaltgeräten - was passiert wenn der Stecker um 180 gedreht wird?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    was passiert wenn der Stecker um 180 gedreht wird?
    Ich würde den Stecker am Eingang der Powerbar drehen, nicht den Lampenstecker

    Ich hätte dazu eine Frage: Sind bei den Powerbar-Steckdosen Phase und Nullleiter geschaltet oder ist der Nulleiter durch verbunden?

  4. #4
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    es wird einphasig abgeschaltet

    ob das L oder N ist hängt an der Steckerdrehung
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  5. #5
    Join Date
    09.07.2010
    Location
    Aschaffenburg
    Posts
    987

    Default

    Das habe ich vermutet und ist auch allgemein üblich bei Steckerleisten. Leider bedeutet es aber auch, dass im ungünstigsten Fall (Stecker gedreht, Pumpe, Heizer oder anderes 230V-Gerät im Wasser) auch im ausgeschalteten Zustand Spannung am Gerät anliegt und nur der Nullleiter weggeschaltet ist. Bei einem Defekt steht das ganze Aquarium unter Potenzial wenn es nicht geerdet ist oder der hoffentlich eingebaute FI auslöst

    Daher hätte ich einen Verbesserungsvorschlag für die nächste Generation der Steckerleisten: Eine Phasenüberwachung mittels Glimmlampe und Widerstand zwischen N und PE. Der geneigte Nutzer erhält dann sofort einen optischen Hinweis, wenn die Steckerleiste falsch eingesteckt wurde.

    Ich halte den geringen Mehraufwand für gerechtfertigt, da sich ein hoher Sicherheitsgewinn ergibt (und evtl.ein Alleinstellungsmerkmal?)

  6. #6
    Join Date
    10.11.2009
    Location
    P-Town
    Posts
    1,074

    Default

    Finde ich eine gute Idee.
    Einfach ne zusätzliche Led an der Steckdose die Grün leuchtet bei korrekter Steckerdrehung.

    Denke beide Leitungen abzuschalten ist zu kostenintensiv.

    Aber sicherlich ein Punkt in Sachen Sicherheit.
    Für Schreibfehler ist meine Tastatur verantwortlich.

  7. #7
    Join Date
    25.11.2010
    Posts
    16

    Default

    Wolle nur mal kurz die Rückmeldung geben, dass das Problem für mich durch den Steckerdreh gelöst wurde.

    Danke in die Runde!

  8. #8
    Join Date
    12.06.2009
    Posts
    169

    Default

    Hallo Ihr,

    soweit ich es mitbekommen habe, sind die verwendeten Relais schon zweipolig, wird aber nicht so verwendet, sondern beide Kontakte parallel geschalten. Wenn ich richtig liege, ist alleine eine Änderung des Leiterplattenlayouts notwendig. Von höheren Kosten auf Grund neuer Relais kann keine Rede sein.

    Gruß Millenniumpilot

  9. #9
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    es sind einpolige Relais, es gibt auch keine High-Inrush-Relais dieser Leistungsklasse

    -> es müssten also 2 Relais pro Kanal verwendet werden -> Platz- und Preisproblem
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  10. #10
    Join Date
    12.06.2009
    Posts
    169

    Default

    Hallo,

    Sorry, mein Fehler. Ich bin von den analogen STDL4 Steckdosen und den den EVG-AP ausgegangen. Aber auch diese werden wohl oft gekauft.
    ;-)

    Gruß Millenniumpilot