    Default Falsche Daten von Sensoren an Expansionbox

    Hallo,
    an einen PL3ex hab ich jetzt noch eine Expansion Box angeschlossen. Diese ist registriert, die angeschlossenen Sensoren (im Moment nur noch Temperatur und LF) werden in ProfiLuxControl auch angezeigt. Allerdings zeigt der Temperatursensor konstant 40°C (26 muesste es sein) und der LF-Sensor 0 an. PAB-Reset hab ich versucht, keine Aenderung. Geht man in Profiluxcontrol auf Kalibrieren beim Temperatursensor, dann wird dort fuer ADC1 und ADC2 -2147483648 angezeigt - was wenig überzeugend wirkt ;-)
    Firmware ist 5.06 am PL3 und 1.0.3 auf der Box.
    Woran kann das Ganze liegen ? Irgendeine Idee ?
    Gruesse,
    Gerd

  2. #2

    Default

    Welche PLC Version verwenden Sie?

  3. #3
    Join Date
    27.12.2010
    Posts
    7

    Default

    das ist die 5.0.6, die 6.0.1.2 hab ich getestet, dort sind die ADC-Werte auf 0
    Gruesse, Gerd

  4. #4
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    diese Werte sind nicht richtig, da müsste ca. 700 und 300 stehen

    die Kalibrierung kann man wiederherstellen

    bitte per Email an GHL direkt wenden, dann können wir Ihnen Instruktionen zumailen
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  5. #5
    Join Date
    27.12.2010
    Posts
    7

    Default

    Mail ist raus, vielen Dank erstmal.

  6. #6
    Join Date
    24.11.2012
    Posts
    15

    Default

    Hallo,

    ich habe auch einen Temperatursensor an der Ex Box installiert. Dieser wird nun auch angezeigt, jedoch auch mit Werten um 39°C - Die vorhandenen Werte für die Kalibrierung sind ADC1 654 und ADC2 283 - Also ist da nix weiter mit Klaibrieren.... Habe die Verpackung vom Sensor schon aus dem Müll herausgesucht, da steht nix drauf und unter der ExBox stehen auch keine Werte.....

    Wo kann denn nun noch ein Fehler stecken?

    Grüsse Johannes

  7. #7
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    eine Kalibrierung ist nicht notwendig, die Werte stecken bereits in der EXB

    39°C deutet darauf hin dass entweder der Sensor nicht richtig eingesteckt ist, defekt ist oder deaktiviert ist
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  8. #8
    Join Date
    24.11.2012
    Posts
    15

    Default

    Hallo Matthias,

    Danke für die schnelle Antwort. Ich habe einfach den Sensor einmal getauscht. Jetzt funktionieren beide Sensoren.... Sorry, dann wor der Stecker vielleicht wirklich nicht richtig drin - hatte jedoch auch 2 mal den Sensor aktiv und nicht aktiv geschaltet - wie auch immer, nun funktioniert er!