Thread: View II Fehler "Error 1"

  1. #1
    Join Date
    31.01.2011
    Posts
    8

    Default View II Fehler "Error 1"

    Hallo

    Habe vor zwei Tagen einige GHL-Produkte gekauft, PL II plus, View usw. nun zeigt der View nach zwei Tagen Betrieb den Fehler "Error 1", bei einen Neustart des PL kommt am View die Begrüssungsmeldung "Profilux View II" und dann wieder Error 1.

    Kann mir hier jemand weiterhelfen oder ist das Teil hinüber und muß zurückgeschickt werden, Danke!

    mfg
    Toni
    Last edited by Trauti; 18.02.2011 at 17:01.

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Error 1 bedeutet, dass das View vom ProfiLux keine Daten bekommt.

    Das kann verschiedene Ursachen haben:
    - Die Schnittstelle des ProfiLux ist nicht richtig konfiguriert
    Am ProfiLux die Einstellungen prüfen: System -> Konfiguration -> COM1 - Serial sollte auf Adresse 1 und 9600 Baud stehen
    - das Kabel zwischen ProfiLux und View hat keinen richtigen Kontakt
    - das View is defekt oder wird nicht erkannt
    - die RS232-Schnittstelle des ProfiLux funktioniert nicht
    Funktioniert die Verbindung mit PLC via RS232 und PL-ser?

    Besteht die Möglichkeit das View bei einem Händler vor Ort an einem ProfiLux zu testen?

  3. #3
    Join Date
    31.01.2011
    Posts
    8

    Default

    hi,

    danke für die schnelle Antwort, die Schnittstelleneinstellungen habe ich überprüft, RS 232 zu PC kann ich leider nicht testen da ich keinen USB zu 232 Adapter habe.

    PLC habe ich über eine USB-Karte im Profilux verbunden.

    Habe allerdings nun den View am PL2 eines Bekannten getestet und auch hier die selbe Meldung Error 1, also wahrscheinlich defekt oder?

    PS: Hätte noch eine Frage, habe den PL ja erst vor einigen Tagen bekommen und er wurde mit der Firmv. 5.05 ausgeliefert nun wollte ich gestern über PLC mit USB-Verbindung über die interne USB-Karte des PL auf die neue 5.06 aktualisieren.

    Leider gibt es folgendes Problem, nach Auswahl der Firmdatei im PLC bekomme ich folgende Meldung "Diese Datei ist für die Aktualisierung dieses Gerätes nicht geeignet"
    Wie ist das möglich, diese Datei "AllProfiLuxII_V506_GER_ENG.mhx" ist ja die richtige oder?
    Oder klappt es nur nicht wegen der USB-Karte?
    mfg
    Toni

    PLIIIex
    PLIIplus

  4. #4
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Default

    Genau richtig erkannt, Firmware Update "GEHT NICHT ÜBER USB im PROFILUX"!
    Peter
    >(((°>~aus Marl~<°)))<

  5. #5
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    @Transmitter: Das ist nicht korrekt. Übrigens: klemmt die Hochstelltaste??

    Ein Firmware-Update des ProfiLux über die USB-Schnittstelle ist mit der ProfiLuxControl-Software möglich.
    Nur wenn das Update schief geht, kann die Firmware nur noch über die RS232-Schnittstelle mit dem Fujitsu-Tool aufgespielt werden.

    Wenn es sich um einen ProfiLux (plus) II handelt, sollte die Datei richtig sein. Um welche ProfiLuxControl-Version handelt es sich?

    View II: In dem Fall ist es dann wahrscheinlich, dass das View defekt ist.

  6. #6
    Join Date
    06.07.2010
    Location
    D-45772 Marl
    Posts
    1,007

    Default

    Quote Originally Posted by Frank View Post
    @Transmitter: Das ist nicht korrekt. Übrigens: klemmt die Hochstelltaste??

    Ein Firmware-Update des ProfiLux über die USB-Schnittstelle ist mit der ProfiLuxControl-Software möglich.
    Nur wenn das Update schief geht, kann die Firmware nur noch über die RS232-Schnittstelle mit dem Fujitsu-Tool aufgespielt werden.

    Wenn es sich um einen ProfiLux (plus) II handelt, sollte die Datei richtig sein. Um welche ProfiLuxControl-Version handelt es sich?

    View II: In dem Fall ist es dann wahrscheinlich, dass das View defekt ist.
    ich weiß nicht bei wem etwas klemmt, aber ab FW-Version 3.00 haben alle Modelle die gleiche Firmware (Bedienungsanleitung Seite 70!). > http://forum.aquariumcomputer.com/sh...2809#post22809
    Peter
    >(((°>~aus Marl~<°)))<

  7. #7
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    @Transmitter
    Die Frage hängt damit zusammen, dass man beim Lesen der Beiträge fast taub wird (Blockschrift bedeutet schreien)
    Nur so als Hinweis auf die Netiquette.
    Aber das ist Off-Topic und wir sollten wieder zurück zum Thema kommen....