Stream 6205 "stottern", wenn Beleuchtung gedimmt wird
Hallo zusammen,
ich betreibe 2 Tunze Stream 6205. (an 10m resp. 2x5m Verlängerungskabel, L1/2, 3-8V)
Weiter habe ich 3 T5-Leuchtbalken, einzeln dimmbar, auch an 10m resp. 2x5m Verlängerungskabel, L3/4/5/6, 1-10V)
Wenn die Leuchtbalken gedimmt werden (morgens/abends) stottern die Strömungspumpen.
Ich kann das nachstellen:
Licht-Szenarien, Kanal B1 und B2 auf 20% einstellen.
Wenn nun die Strömungspumpen im unteren Bereich betrieben wird, gibt es jeweilen ein paar kurze Unterbrüche.
(Modus: Permanent gegenläufig, Sinus, 30s Dauer, Min 0%, Max 40%, im Bereich um 0% im Bereich von ca 0-10%
Woran kann das liegen und wie bringe ich das Stottern weg?
Besten Dank
Gruss
Christoph
-
ich kann mir nur vorstellen dass in den unteren Dimmstellungen die Versorgungsspannung etwas absinkt (die EVGs ziehen bei kleiner Steuerspannung mehr Strom als bei 10V) und daher die Steuerspannung für die Tunze etwas zu gering ist, gerade bei 6 EVGs
Schnelle Abhilfe: Minimum der Pumpe anheben (entweder Prozente oder min. Spannung der 1-10V-Schnittstelle)
-
ich betreibe die Strömungspumpen nun mit 4-8V und das scheint zu funktionieren.
Auf jeden Fall stellt die Pumpe bei 0% immer noch ab.
Besten Dank für den Tipp.
Gruss und ein schönes Wochenende
-
ist auch bei der Profilux 3 ex mit einem Absinken der Versorgungsspannung zu rechnen (gerade bei 6 EVGs, siehe weiter oben)?
Falls nein, wäre das ein Grund für einen Upgrade
Danke und Gruss
Christoph
-
dieser Schaltungsteil hat sich nicht geändert -> das Verhalten wird ähnlich sein