  1. #1
    Join Date
    30.05.2010
    Posts
    52

    Default 6D und 4D Steckdosenleisten Problem

    Hallo alle miteinander habe ein Problem mit meiner Digitalen steckdosenleiste (6D) und einer (4D)

    Der 6D habe ich die Kanäle S1-S6 zugeordnet und Programmiert angeschlossen an S1-S4
    Die 4D habe ich an S5 – S8 anschlossen
    Wenn ich jetzt denn Schaltausgang im PLC z.b S5 – S6 aktiviere dann sprechen beide Steckdosenleisten an wenn ich S7 –S8 anspreche reagiert nur die 4D die letzten beiden Steckdosen wie es auch sein sollte, könnt ihr mir sagen warum auf S5 – S6 beide Steckdosen leisten ansprechen?
    Wo liegt dort der Fehler?


    LG
    LiVe

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Die Antwort hast Du Dir schon selber gegeben....
    Du musst Die digitale auf S9-S14 programmieren, damit es nicht zu Überschneidungen kommt. So sagt Deine Nummerierung ja schon das welche doppelt belegt sind.
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    30.05.2010
    Posts
    52

    Default

    Also nehmen wir mal an ;-)

    Die 4D am Anschluss S1-4
    Und die 6D am Anschluss S5 - 8

    Dann muss ich die 6D doch auf S5 - S10 Programmieren oder? weil die 4D ja dann S1 -S4 in Gebrauch nimmt oder?

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Genau.. wobei die 6D an S5-S8 erst seit den neueren Firmwareständen des Profilux unterstützt wird. Ist die Firmware etwas älter, so muss die 6D an S1-S4 und dann die Nummerierung 9-14 bekommen.
    Jens Meyer


  5. #5
    Join Date
    30.05.2010
    Posts
    52

    Default

    Habe einen EX 3 Mit 5.05 sollte also passen ;-) gut dann werde ich das mal testen danke ;-)