Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 21 to 30 of 49

Thread: PLM-WLAN speichert nicht

  1. #21
    diskus Gast

    Default

    Warum ist DHCP aus? Stell mal ein Bild rein, wie die Einstellungen unter LAN/WLAN Konfiguration im PLC aussehen.

  2. #22
    Join Date
    08.12.2010
    Location
    Südbaden
    Posts
    19

    Default

    DHCP habe ich auch eingeschaltet,
    das gleiche.
    Wenn du eine statische IP vergibst, brauchst du kein DHCP.
    Im PLC habe ich nichts konfiguriert,
    da die WLAN Karte im Browser und über den
    PING Befehl nicht zu erreichen sind.

    spitzi

  3. #23
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Quote Originally Posted by spitzi View Post
    Hallo Leute
    ich sitze wieder an meiner WLAN Karte und versuche mein Glück aufs neue.
    PLII per RS232/USB mit meinem Laptop verbunden.
    Eine FritzBox 7050 per LAN Kabel an den Laptop angeschlossen.
    An der FritzBox die IP geändert: 192.168.150.1 (ich habe schon ein Netzwerk mit einer FritzBox)
    SSID: spitzifritz
    Verschlüsselung: aus
    DHCP: aus
    über PLC - System die WLAN Karte ausgewählt
    statische IP-Adresse ausgewählt und 192.168.150.30 eingetragen
    SSID spitzifritz eingetragen
    speichern
    .......das Modul wird zurückgesetzt
    unter der FritzBox - System - Ereignisse nachgeschaut ob sich die Karte anmeldet
    Nein
    ping Befehl
    nichts
    Was mache ich falsch?
    spitzi
    das war alles genau richtig, die Karte muss jetzt auf Ping reagieren, wenn man im IE die IP eingibt muss das Webinterface der Karte zu sehen sein

    Wir haben schon einige Kunden gehabt die mit der PLM-WLAN und der Fritzbox 7xxx Probleme hatten, in einen Fall war es so dass die Fritzbox keine weiteren MACs, die sich anmelden wollten, zulies.

    Ich vermute Sie haben keinen anderen WLAN-Router um das mal gegenzuchecken?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  4. #24
    Join Date
    08.12.2010
    Location
    Südbaden
    Posts
    19

    Default

    Doch,

    ich habe das mir einem Speedport W503V gegengetestet,
    und es funzt auch nicht.
    ping geht nicht,
    Browser geht auch nicht

    spitzi

  5. #25
    diskus Gast

    Default

    Auch auf Infrastruktur eingestellt und nicht Ad-Hoc?

  6. #26
    Join Date
    08.12.2010
    Location
    Südbaden
    Posts
    19

    Default

    Ja klar
    ich weiß im Moment nicht weiter
    spitzi

  7. #27
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    ich habe das Gefühl Sie haben schon alles versucht, ich befürchte fast das da etwas mit der Karte faul ist

    ich kann Ihnen anbieten das Teil zu prüfen - dann bitte für Details Kontakt mit GHL per Email aufnehmen
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  8. #28
    Join Date
    08.12.2010
    Location
    Südbaden
    Posts
    19

    Default

    Das werde ich tun

  9. #29
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hier etwas grundsätzliches:

    1.:Verwendet zur Konfiguration von Hardware immer eine freigegebene Version des Internet Explorers. Mir viel mehrfach auf, das mit anderen Browsern oder im speziellen mitderen Betaversionen Daten nicht korrekt in die Hardware (Router,PL usw.) geschrieben wurden.Ebenso wurden bestimmte PopUp Fenster mit Hinweisen oder zum bestätigen der Eingaben nicht, oder nicht korrekt angezeigt.
    2: Verwendet zum Einrichten des Pl den DeviceInstaller von Lantronix http://www.lantronix.com/device-netw...installer.html
    3: Verwendet eine statische IP
    4: Verwendet,wenn der Router es zulässt einen Gastzugang mit Zugriff auf das lokale Netzwerk mit einer eigener SSID im Modus b/g
    5: Haltet Euch zwingend an den Ablauf, welcher in der Anleitung beschrieben ist.

    Gruss

  10. #30
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,976

    Default

    Quote Originally Posted by spitzi View Post
    Das werde ich tun
    Wir haben die Karte überprüft und sie funktioniert einwandfrei.
    Was haben Sie eigentlich für eine Firmware-Version auf Ihrem ProfiLux?