    Frage ADIN Digitale Eingaenge

    Wie werden die Eingaenge from Profilux ausgewertet, als Interrupt oder als Status, der kontinuierlich gelesen wird? Dies bezieht sich auf die Frage, ob man mit den digitalen Eingaengen lediglich mit einem taster ein Event triggern kann (z.B. Futterpause, dann laeuft der interne timer) oder ob man ueber einen Schalter (z.b. Licht manual ein) eine bestimmte Aktion aktivieren kann.

    Desweiteren wuerde mich interessieren, wie die digitalen Eingaenge beschaltet werden muessen, wenn man anstelle eines Tasters/Schalters einen Sensorausgang benutzt. Hierbei soll z.B. eine Aktion ausgeloest werden, wenn ein bestimmter Schwellwert (der in der Sensorelektronik einstellt wird) ueberschritten wird.

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    die digitalen Eingänge müssen gegen Masse gezogen werden (Masse wird auch herausgeführt), also nur Schließer anschließen

    es werden Impulse ausgewertet, d.h. z.B. erstes Drücken startet Futterpause, zweites Drücken stoppt wieder
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Oetwil an der Limmat CH
    Posts
    260

    Default

    Wenn man aber direkt eine Steckdose schaltet braucht es einen Schalter und keinen Impuls. Steckdose an solange Kontakt geschlossen.

  4. #4
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Wenn man aber direkt eine Steckdose schaltet braucht es einen Schalter und keinen Impuls. Steckdose an solange Kontakt geschlossen.
    - stimmt

    aber meine Antwort bezog sich auf Starten von Aktionen - z.B. Wasserwechsel, Futterpause, etc.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  5. #5
    Join Date
    21.05.2009
    Location
    Ottawa
    Posts
    47

    Default

    Danke fuer die Antwort!

    Ist es moeglich die digitalen Eingaenge optional als Schalter zu betreiben? Ich faende dies sinnvoll, da man die digitalen Eingaenge ja auch in der programmierbaren Logik verwenden kann.

  6. #6
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    bei Start von Aktionen werden sie als Taster interpretiert, bei statischen Vorgängen (Steckdose oder digitaler Eingang) als Schalter
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  7. #7
    Join Date
    21.05.2009
    Location
    Ottawa
    Posts
    47

    Default

    Quote Originally Posted by Matthias View Post
    bei Start von Aktionen werden sie als Taster interpretiert, bei statischen Vorgängen (Steckdose oder digitaler Eingang) als Schalter
    Super! Nochmals Danke fuer die Info. Wollte sicher gehen, dass ich alles was geplant ist auch umsetzen kann.
    Last edited by hempi23; 19.10.2010 at 17:33.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •