    Hallo!

    ich habe ein Problem. Ich habe 2xGHL Balken 80Watt getrennt dimmbar + 2xSimuL. Jetzt probiere ich eine Balken und einen Simustab zu steuern. Kanäle 2,3,4 dimmen ohne Problem, aber Kanal 1 egal was ich anschliesse Balken oder Simu immer 100%. Manuel aber kann ich Kanal 1 ohne Problem dimmen. Einbrennen steht auf 0. L1 zu Kanal 1, L2 zu 2, L3 zu 3, L4 zu 4 zugeordnet. ProfiLux Plus ll (5.2 System). Kann sein, dass Kanal 1 kaput ist?

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Also wenn die manuelle Dimmung über die Schieberegeler bei ProfiluxControl oder direkt am Profilux funktioniert, dann ist elektrisch alles in Ordnung. Also auch die Schnittstelle. Beim 5.2 System müssen 4 Dimmpunkte definiert werden. Ist dort eine richtige Dimmkurve definiert worden unter Beleuchtung1 ? Und ist der Haken dimmbar drin?
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    02.05.2010
    Location
    Bremen im 1/4
    Posts
    497

    Default

    Hey niko,
    ist bei Beleuchtung 1 auch "dimmbare Leuchte angeschlossen" angeklickt ?
    ( dumme Frage wahrscheinlich )
    gruß maik

  4. #4
    Join Date
    19.07.2010
    Posts
    7

    Default

    hallo,
    vielen Dank für Eure Antworte. Ich habe das Problem gefunden. Im Komputer stand Einbrennzeit auf 0 und war auch so gespeichert, aber im ProfiLux stand es auf 100 Stunden -- komisch.
    Nochmal vielen Dank