Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20

Thread: PropellerControll - falsche Einstellungen

  1. #11
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    Soll ist 26,5, Ist-Temp ist 26,9

    Lüfter muss also an sein - wo liegt das Problem?

    L1 soll auf 1V und 10V eingestellt sein

    Sie können testweise auf Soll-Temp 28°C einstellen - dann muss Lüfter ausgehen
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  2. #12
    Join Date
    18.12.2009
    Location
    Berlin
    Posts
    16

    Default

    Das Problem ist, dass der Lüfter immer läuft. In diesem Fall sollte es in der Tat so sein, bei folgenden Einstellungen aber doch wohl nicht, oder?


  3. #13
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    bei diesen Bedingungen soll er aus sein

    bitte prüfen, ob Jumper im PropellerControl richtig sitzen

    wenn die stimmen dann gibt es diese Möglichkeiten: Steuerkabel ist defekt oder in falscher Buchse oder Controller defekt

    bei Defekt: direkt an GHL wenden
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  4. #14
    Join Date
    18.12.2009
    Location
    Berlin
    Posts
    16

    Default

    Das hat leider alles nichts geändert. Ich habe noch ein wenig mit den Kühleinstellungen gespielt. Es scheint, als würde der Lüfter immer mit der gleichen Geschwindigkeit laufen, auch wenn die Grenze für die max. Spannung erreicht ist.

  5. #15
    Join Date
    19.02.2010
    Posts
    31

    Default

    Hallo Florian

    Ich hatte auch Probleme mit der PropellerControl, bei mir wollte sie allerdings nicht laufen. Zum testen der Hardware einfach mal den entsprechenden L-Kanal auf eine freie Beleuchtung legen. Diese kann dann manuell rauf- und runtergeregelt werden. So sieht man ob das Problem an der Hardware oder an den Einstellungen liegt.

    Gruß Ulrich

  6. #16
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Wenn das Lüfter aus dem PC-Bereich sind darauf achten das diese NICHT durch PWM (Pulsweitenmodulation) in der Drehzahl regelbar sind. Das sind in der Regel die Lüfter mit 4 poligen Anschluss. Die sollten ausschließlich spannungsgesteuert regelbar sein. PWM-Modulation kann der PropellerControl nicht.
    Jens Meyer


  7. #17
    Join Date
    18.12.2009
    Location
    Berlin
    Posts
    16

    Default

    Wenn ich über mein Netzteil nicht 12V, sondern nur 9V einspeise, ist alles kein Problem und der Lüfter reagiert er so wie ich es von den Einstellungen her erwarte.

  8. #18
    diskus Gast

    Default

    12V sind doch keine zwingende Notwendigkeit. Ich denke die "Propellerchen arbeiten mit weniger als 12V oder? Dann sind die eben mit 9V in der Kennlinie drin. Ich glaube die Einspeisespannung ist für das Control nicht so wichtig, das kann aber GHL besser sagen.

  9. #19
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    ist das ein Lüfter von uns?
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  10. #20
    Join Date
    18.12.2009
    Location
    Berlin
    Posts
    16

    Default

    Nein. Ich taste mich gerade an die erforderliche Anzahl und Dimensionierung der Lüfter heran, um die Temperatur von 600l ggf. um 2° senken zu können. Oder gibt es dazu Erfahrungswerte?

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •