    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem und bekomme es irgendwie nicht auf die Reihe.

    Also, ich habe den Profilux II Light mit SimuL. Mein Leuchtbalken mit den beiden (leider nicht getrennt) dimmbaren Röhren steckt in L1/2, in L3/4 steckt die SimuL-Röhre. Einbrennen ist eingestellt für 100 Stunden und ich habe den Leuchtbalken in die erste Steckdose gepackt. Nun mein Problem. Ich stelle bei Beleuchtungsverlauf die einzelnen Dimmpunkte ein, bspw. für die Leuchtröhren 100 % um 10 Uhr und 0 % um 22 Uhr. So weit, so gut. Jedes Mal, wenn das Licht aber auf 0 % und damit aus sein sollte, geht es kurz aus und sofort wieder an. Gleiches gilt auch für die SimuL. Obwohl auf 0 % gestellt, leuchtet sie weiter und im Display steht unverändert 100 %. Aus bekomme ich die Leuchten nur, wenn ich bei beiden Punkten 0 % angebe. Was kann ich tun?

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Da läuft wohl im Profilux noch die Einbrennroutine von 100 Stunden. Dann leuchten die Lampen immer auf 100% für die eingestellte Dauer der Einbrennung.