Hallo Jens,
danke für die Ausführliche Antwort. Der Wikipediahinweis war sehr interessant alles Andere habe ich genau so wie beschrieben gemacht. Ich wäre ja mit einer 5-10 mm Schwelle durchaus zufrieden. Leider liege ich bei meinem sauberem Glas von 8mm weit ausserhalb dieses Bereiches. Das Auf-und Abgleiten durch die Wasserstandlinie hat bei mir, bei einem Abstand von 50-100 mm ein Auslösen des Schaltpunktes gezeigt, je nachdem wie ich die Ansprechempfindlichkeit des Potis verändert habe. Übrigens mann sollte hier lieber ein Spindelpoti verarbeiten wegen der genaueren Einstellmöglichkeit!
Ich habe mir bewust eine Halterung gebaut, damit ich diese Probleme besser ausprobieren kann. Mit dem Klebeband säh ich jetzt ganz schön alt aus.
Sollte vielleicht doch mein Leveleingang Ungereimtheiten aufweisen? Beide Pegel sind wie immer über das Y-Kabel angeschlossen. Ich sollte vielleicht noch nachtragen, dass der Sensor natürlich 100% plan an der Scheibe anliegt.
Last edited by tewalf; 07.05.2010 at 16:39.
Reason: Nachtrag
mit freundlichen Grüßen
A.Tewes
W7home 64bit, PLplusII,Redox,pH,C°,2xPegel,PBar6D,STDL4,SIMU,LA N,2xLB80W1xdimmbar,ProfiLuxControl_V5.0.5.
Bookmarks