Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 24 of 24

Thread: Endlich - Firmware 5.01!

  1. #21
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Oetwil an der Limmat CH
    Posts
    260

    Default Temperatur +1

    Hallo zusammen

    Heute habe ich auch endlich die Zeit gefunden um auf die neueste Firmware upzudaten.

    Nach dem Update von 5.0.0.11 auf 5.0.1a hatte mein Aquarium plötzlich 27 Grad und nicht mehr 26 wie zuvor. Ich habe PL 3, Expansionbox und PLC nacheinander installiert, somit kann ich nicht genau sagen, ab wann ich ein Grad mehr hatte.
    Bei der Expansionbox hat sich nichts geändert.

    Bin ich der einzige mit dem Phänomen?


    Grüsse


    Urs

  2. #22
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    kann ich nicht bestätigen, Temperaturkalibrierung blieb bei allen Updates bestehen

    ich verstehe
    5.0.0.11 auf 5.0.1a
    nicht

    das eine ist eine PLC-Versionsnummer, das andere ProfiLux Firmware

    geht es um Temp-Eingang Expansion Box oder ProfiLux?

  3. #23
    Join Date
    11.10.2009
    Location
    Oetwil an der Limmat CH
    Posts
    260

    Default

    Es geht um die Temperatur des PL3, die der Expansionbox stimmt immer noch.

    Ich bin von 5.0.0.11 auf die neueste Version des PLC. Firmware des PL3 entsprechend.

    Nun habe ich die neueste Firmware und sowohl auf dem Display, wie auch auf PLC 1 Grad zu viel.

    Grüsse


    Urs

  4. #24
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    als schnelle Lösung: "Temperatur justieren" in PLC ausführen

    ansonsten sollten wir die Ursache finden warum die Kalibrierung auf Werkszustand gesetzt wurde -> bitte vor der Justierung die ADC-Werte aufschreiben, mir zusammen mit S/N mailen