Propeller Control Lüfter
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit den Propeller Control, wenn
ich die Soll Temp nur um 0,2°C so das gekühlt werden muß
läuft der Lüfter mit voller Leistung. Kennt jemand diese Problem?
viele Grüße
Marko
-
Einstellungen prüfen!
- 1-10V Ausgang maximal bei Abweichung um xx Grad"
- Entsprechende L-Schnittstelle auf Temperatur x Reglerausgang"
- Minimum und Maximum Spannungseinstellungen der L-Schnittstelle
Jens Meyer
-
Hi,
Einstellung sind
1-10V max 1°C
L5 steht Temp regelausgang min 1V max 10V
Nach den Einstellungen sollte doch alles passen.
viele Grüße
Marko
-
L5 mal testweise auf Beleuchtung 5, oder anderen freien Beleuchtungskanal stellen und unter Licht-Scenarien im Lichtmixer durch Schieben des entsprechenden Reglers testen ob sich die Drehzahl des Lüfters verändert.
Jens Meyer
-
Hallo,
ich habe gerade folgendes durch getestet.
L5 mit den Lichtmixer - Lüfter läßt sich regeln
L5 mit Temp regelausgang - Lüfter dreht nur mit volllast
L3 mit Temp regelausgang - Lüfter dreht nur langsam
L3 mit den Lichtmixer - Lüfter läßt sich regeln.
viele Grüße
Marko
-
Nach jeder veränderten Einstellung immer unten auf SPEICHERN gegangen? Sonst wird das nicht übernommen.
Jens Meyer