Results 1 to 10 of 18

Thread: Propeller Control Lüfter

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Join Date
    03.06.2009
    Posts
    308

    Default Propeller Control Lüfter

    Hallo,

    ich habe ein kleines Problem mit den Propeller Control, wenn
    ich die Soll Temp nur um 0,2°C so das gekühlt werden muß
    läuft der Lüfter mit voller Leistung. Kennt jemand diese Problem?

    viele Grüße
    Marko

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Einstellungen prüfen!
    - 1-10V Ausgang maximal bei Abweichung um xx Grad"
    - Entsprechende L-Schnittstelle auf Temperatur x Reglerausgang"
    - Minimum und Maximum Spannungseinstellungen der L-Schnittstelle
    Jens Meyer


  3. #3
    Join Date
    03.06.2009
    Posts
    308

    Default

    Hi,

    Einstellung sind
    1-10V max 1°C
    L5 steht Temp regelausgang min 1V max 10V

    Nach den Einstellungen sollte doch alles passen.

    viele Grüße
    Marko

  4. #4
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    L5 mal testweise auf Beleuchtung 5, oder anderen freien Beleuchtungskanal stellen und unter Licht-Scenarien im Lichtmixer durch Schieben des entsprechenden Reglers testen ob sich die Drehzahl des Lüfters verändert.
    Jens Meyer


  5. #5
    Join Date
    03.06.2009
    Posts
    308

    Default

    Hallo,

    ich habe gerade folgendes durch getestet.

    L5 mit den Lichtmixer - Lüfter läßt sich regeln
    L5 mit Temp regelausgang - Lüfter dreht nur mit volllast

    L3 mit Temp regelausgang - Lüfter dreht nur langsam
    L3 mit den Lichtmixer - Lüfter läßt sich regeln.

    viele Grüße
    Marko

  6. #6
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Nach jeder veränderten Einstellung immer unten auf SPEICHERN gegangen? Sonst wird das nicht übernommen.