    Default Pumpe dimmen/regeln

    Der Outdoor steckt, wenn ich mich nicht irre, voller üppiger Dimmfunktionen für Aquarienlampen u.ä..
    Kann ich damit auch Pumpen mit Asynchronmotoren regeln (z.B. Oase Aquamax Eco 16000), kann ich damit einen Drehzahlsteller ersetzen?
    Wenn ja, bis zu welcher Leistungsaufnahme?
    Gruß
    Last edited by ganesh; 02.03.2010 at 16:38.
    / ganesh

  2. #2
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    ProfiLux gibt nur den Sollwert per Steuersignal (1-10V-Schnittstelle) vor

    die Leistung bestimmt die davon angesteuerte Endstufe (z.B. Frequenzumrichter)

  3. #3
    Join Date
    24.02.2010
    Location
    Hamburg
    Posts
    81

    Default

    Hallo Matthias,
    wäre das nicht auch ein sinnvolles Modul, was evtl. in einem externen Gehäuse sein könnte oder noch besser wie ein Zwischenstecker (wie die, mit Ein/Aus Schalter).

    Diesen dann in die L1/2... und in die Steckdose.
    Da dann den Verbraucher rein und.... perfekt!

    Wäre eine klasse Lösung! Wobei....
    Macht das nicht auch schon genau die dimmbare Powerbar?!
    Gruß

    Sven




    PL4 Expansionbox 2 Powerbars...

  4. #4
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default

    die dimmbare Steckdosenleiste arbeitet mit Phasenanschnitt, manche einphasige Motoren können damit gedimmt werden

    Ganesh sprach von 3phasigen Motoren (meist Asynchronmotoren), dazu benötigt man Frequenzumrichter

    wir werden keine Frequenzumrichter herstellen - macht keinen Sinn außerdem gibt es die wie Sand am Meer