Results 1 to 2 of 2

Thread: GHL Doser 2.1 Slave, was passiert bei PAB Unterbrechung?

  1. #1
    Join Date
    17.08.2016
    Location
    Berlin
    Posts
    275

    Default GHL Doser 2.1 Slave, was passiert bei PAB Unterbrechung?

    Hallo, was passiert wen beim GHL Doser 2.1 Slave die PAB-Verbindung zum ProfiLux 4 kurzeitig unterbrochen wird. (Verbindungsabbruch)
    Bei der Powerbar 6E-PAB sehe ich manchmal, dass die Comm-LED für ca. 1s aus geht. Was aber bei der Steckdose keine negativen Auswirkungen hat.
    Wie sieht das bei dem GHL Doser 2.1 Slave aus?
    Ich hatte mal eine ProfiLux Expansion Box 2 mit PAP am ProfiLux 4 angeschlossen und an ihm einige Mitras Lightbar 2.
    Diese sind bei einer PAB Unterbrechung entweder auf 100% oder 0% gesprungen. Was mich und die Fische stark störte.
    Grüße Michael

  2. #2
    Join Date
    04.11.2015
    Posts
    1,062

    Default

    Hallo,

    ein Doser2 in der Slave bzw. Extended-Variante hat keine eigenen gespeicherten Dosierpläne oder sonstige Konfiguration und folgt nur den Kommandos vom ProfiLux-/Doser2-Controller, die mehrmals pro Sekunde gesendet werden können.
    Bei Ausfall der PAB-Verbindung macht er also 'nichts' mehr.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.