    Hallo,

    leider scheint mein Profilux 3 defekt zu sein.
    Bin nun am überlegen mir den ProfiLux Mini WiFi zu kaufen.
    Ich habe noch eine 6-fach PAB Steckdose. Kann ich diese auch mit dem ProfiLux Mini WiFi verwenden? Mir ist klar das wohl nur 4 von den 6 Steckdosen funktionieren werden, aber funktionieren überhaupt diese 4?
    Bzw. ist beim ProfiLux Mini WiFi auch ein Netzwerkkabel Anschluss für die Steckdosen-Leiste? Leider kann man das auf den Produktbildern nicht erkennen.

    Attachment 13219


    Schöne Grüße
    Daniel

  2. #2
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    Nein, das wird nichts. Der Mini kann nur die 4er leiste am s Port. Was hat denn dein p3?

  3. #3
    Join Date
    15.07.2010
    Posts
    82

    Default

    Ok schade.
    Der P3 hatte immer die Uhrzeit und das Datum nach einem Stromausfall verloren.
    Wollte dann die Firmware aktualisieren welche abgebrochen ist.
    Danach ging nichts mehr.

  4. #4
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    Such mal nach dem Notfallupdate auf der ghl Homepage, damit solltest du ihn wieder beleben können. Danach stellst du als Zeitquelle ntp aus Braunschweig ein und stromausfælle sollten egal sein. Ich würde raten, dass eine Batterie / Kondensator im p3 leer oder defekt sind. Kann man evtl sogar selber basteln, würde ich aber lassen, wenn es mit ntp was wird.

  5. #5
    Join Date
    15.07.2010
    Posts
    82

    Default

    Danke für den Tipp! Der P3 läuft wieder :-)
    Dafür scheint wohl die pH Elektrode nicht mehr zu funktionieren. Schon etwas merkwürdig... denn diese hat bis zuletzt funktioniert. Beim Kalibrieren zeigt diese jetzt 1023 an. Egal ob in pH 4.0 oder 10.0

  6. #6
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    Falscher Anschluss, oder beim Notfallupdate ganz abgenommen? Gerade der p3ex kann da verwirrend beschriftet sein