    Default Pumpen Steuerung 1-10 Aqua Bee UP 8000 aber wie ?

    Hallo zusammen,
    ich möchte über die 1-10v Schnittstelle die Aqua Bee UP 8000 ansteuern
    1. ich habe das Kabel dafür angeschlossen an L3/L4 also sollte die Pumpe auf Schnittstelle 3 Reagieren.

    dort kann ich Funktion und Funktionsparameter einstellen aber welche wähle ich da aus ?
    auch habe ich einen Durchfluss Sensor angeschlossen der auch Aktuell ca. 5100 L anzeigt.

    Oder fehlt mir noch eine Hardware ?

    den ich schaffe es nicht die Pumpe anzusteuern egal was ich probiere.....


    Könnt ihr mir Licht in den Tunnel bringen ....

    ps. ich habe mir alle knowledge-base/1-10-v-schnittstellen-funktionen-zuordnen durchgelesen

    Ich sehe das am Ausgang Schnittstelle L3 wo die Pumpe dran Hängt, das der Ausgang über die Strömung Gruppe 1 / Pumpe 1 je nach Einstellung die Ausgangsleistung in V variiert 0% = 0V 40% = 4,6V ich sehe auch das der Pumpencontroller bereit ist aber die Pumpe dreht sich nicht...... ----> Controller defect ?

    Gruß Patrick

    Was ich noch anmerken möchte ich habe mir für 3600€ GHL Hardware gekauft aber den Support bekommt man nicht ans Telefon.......
    das finde ich zum Ko.....z
    Last edited by Patrick_R; 25.02.2022 at 22:39.
    Profilux 4
    KH Director
    ION Director
    4x Doser 2

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Patrick
    wie hast du denn unter den 1-10V Einstellungen das U-min eigestellt. So um die 2 Volt darf es schon sein. Pumpen benötigen einen Anlaufstrom. Diese ist aber bei allen Pumpen etwas verschieden. Deshalb diese notwendige Anpassung. Funktioniert natürlich nur, wenn die restlichen Einstellungen auch stimmen.

    Gruss Pit

  3. #3
    Join Date
    31.01.2022
    Location
    Köln
    Posts
    20

    Default

    Ich habe den Fehler gefunden

    Ich habe einen Kabelbruch in einem Nagelneuen Kabel gehabt.