Results 1 to 2 of 2

Thread: ProfiLux 3 eX - PH-Alarm

  1. #1
    Join Date
    18.07.2010
    Location
    Wien
    Posts
    21

    Default ProfiLux 3 eX - PH-Alarm

    Liebe Forum-MitgliederInnen,
    ich habe einen ProfiLux 3 eX mit FW-Version 6.43.
    Folgendes Problem:
    bei der PH-Regelung wurde ein Alarm ausgelöst, dieser lässt sich nicht zurücksetzen. Am ProfiLux blinkt die rote Alarmleuchte und bei der PH-Wert-Anzeige stehen drei Sterne. Im Web-Interface (mit IP-Adresse) werden ebenfalls drei Sterne angezeigt. Im Dashboard der GHL Connect Anwendung und in der iOS-App wird der richtige PH-Wert angezeigt.
    Was ich bisher versucht habe:
    Sensor neu kalibriert (PH7 und PH4), ProfiLux neu gestartet, Sensor vom Gerät genommen, Alarm / Regler ausgeschaltet
    Was muss ich machen, um den Alarm zu löschen?
    Vielen Dank für die Unterstützung und
    Liebe Grüsse Günter

  2. #2
    Join Date
    09.11.2017
    Posts
    1,476

    Default

    Der gemessene ADC-Wert ist im grenzwertigen Bereich. Wenn eine Kalibrierung das Problem nicht behebt, muss der Sensor getauscht werden.