    Hallo zusammen,

    ich habe mir einen ProfiLux Mini WiFi zugelegt und möchte mit dem pH-Sensor das CO2 Magnetventil regeln. Einerseits soll zum vorgegebenen pH-Wert abgesenkt werden, andererseits soll in der Beleuchtungspause (nachts) das CO2 Magnetventil ganz abgeschaltet werden. Geht das nur mit einer programmierbaren Logik und die ist für den ProFiLux Mini WiFi nicht verfügbar?




    Viele Grüße,
    Michael

  2. #2
    Join Date
    10.01.2020
    Posts
    147

    Default

    Hallo Michael,

    meines Wissens hat der Mini keine programmierbare Logik.
    Eine Möglichkeit um die von Dir gewünschte Funktion zu erreichen, wäre die nächtliche Änderung hierfür zu „missbrauchen“. Wenn Du diese aktivierst (Startzeit = Beginn der Beleuchtungspause, Endzeit = Ende der Beleuchtungspause) und die Änderung auf den maximal möglichen Wert von 1 einstellst, schaltet das Magnetventil nur, wenn der pH-Wert nachts um mehr als 1 über dem Tagessollwert liegt.

    Gruß
    Volker

  3. #3
    Join Date
    25.03.2018
    Posts
    5

    Default

    Hallo Volker,

    danke für die Rückmeldung, werde ich mir mal anschauen.

    Grüße,
    Michael