    Frage Dosierpumpe 1 kalibrieren

    Hallo,

    ich habe meine 4 fach Dosierpumpe der ersten Generation (ohne Display) an meinem Profilux mini (ohne Wifi) installiert.

    Ich habe gerade mal einen Test gemacht und bei 1sec wird ca. 0,7ml dosiert. Leider also zu wenig.
    Ist es irgend wie möglich die Dosierpumpe zu kalibrieren?

    Grüße,
    Sebastian

  2. #2
    Registriert seit
    09.11.2017
    Beiträge
    1.336

    Standard

    Da der ProfiLux Mini keine Dosierpumpenoptionen hat, müssten Sie die Pumpen manuell eine Minuten dosieren lassen und die geförderte Menge messen. Dann können Sie selbst berechnen wie lange der Doser für gewünschte Dosierungen benötigt und die Dosierungen mit Hilfe einer Zeitschaltuhr einstellen.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Registriert seit
    20.02.2012
    Beiträge
    41

    Standard

    Alles klar. Danke für die Erklärung!