Results 1 to 8 of 8

Thread: Profilux 2 Plus und Mitras Simu Stick

  1. #1
    Join Date
    08.07.2009
    Location
    Alpirsbach
    Posts
    2

    Default Profilux 2 Plus und Mitras Simu Stick

    Hallo zusammen,
    ich habe an einem Profilux 2 Plus ein SIMU DB angeschlossen, das leider defekt ist.
    Kann ich nun an den Profilux 2 Plus ein Mitras Simu-Stick mit einem Mitras Simu Driver anschließen?
    Kann ich dies dann mit der Profilux Control 5.1.7.2 programmieren?

    Gruß aus dem Schwarzwald Michael

  2. #2
    Join Date
    17.08.2016
    Location
    Berlin
    Posts
    275

    Default

    Hallo, ja das geht. Der Mitras-Simu-Driver wird mit zwei L-Schnittstellen am Profilux 2 verbunden.
    Bei System, 1-10V Schnittstelle die Beleuchtungskanäle zuweisen.
    Und dann im Beleuchtungsmenü bei den vier Beleuchtungskanälen die Zeit und Helligkeit einstellen.
    Grüße Michael

  3. #3
    Join Date
    15.06.2021
    Posts
    3

    Default

    Hallo,
    ich hab zum Thema einer ähnliche Frage. Kann ich mich da mal einklinken?
    Ich habe einen Profilux 2 Plus und möchte damit einen Mitras-Simu-Stick steuern, der in eine Leuchte von FaunaMarin (Starfire)
    mit 6 dimmbaren T5-Röhren (54W) incl. Lüfter montiert ist. Die Leuchte hat eine Anschlußdose mit Platine LBF-AP V2.00 für die Anschlüsse L1/L3 und L3/L4, an der 1-10V Versorgung.
    Die Kabel des Simu-Stick waren mal in der Leuchte angeschlossen, haben jetzt aber keinen Stecker mehr. Brauche ich zwingend den Mitras Simu Driver oder kann ich auch direkt mit der Profilux 2 Plus steuern? Wie müsste ich den Simu-Stick anschließen? (Welche Kabelfarben für welche LEDs?) und welche zusätzlichen Kabel brauche ich?
    Grüße Norbert
    Last edited by wobbl_74; 30.06.2021 at 10:49.

  4. #4
    Join Date
    17.08.2016
    Location
    Berlin
    Posts
    275

    Default

    Hallo Norbert,
    Wie viele L-Schnittstellen hat dein Profilux? Wenn du jetzt schon beide L-Schnittstellen zur Steuerung der T5-Leuchten nutz, hast doch keine mehr frei für den Mitras-Simu-Stick?
    Für den Mitras-Simu-Stick wird zwingend ein PWM-Signal zum steuern benötigt, deswegen wird der Mitras Simu Driver benötigt.
    Grüße Michael

  5. #5
    Join Date
    15.06.2021
    Posts
    3

    Default

    Hallo Matthias,
    der Profilux II plus hat 2 L-Steckplätze für L1+L2 und L3+L4. Meine Lampenschnittstelle (LBF-AP) hat einen Steckplatz für zwei blaue und vier weiße T5-Röhren. Ich könnte also den 2. Stecker der Profilux für den Mitras-Simu-Stick verwenden. Mit welchem Kabel muß ich die L-Schnittstellen verbinden (Best.Nr.)? Wie nennen sich die Stecker der L-Schnittstelle?
    Leider hat der Vorbesitzer den Stecker und das Kabel der Simu-Stick abgeschnitten. Gibt es dafür ein Ersatzkabel mit Stecker? Welchen Stecker müsste ich nehmen um den Simu-Stick an den Simu-Driver anzuschließen?
    Danke für deine Hilfe.
    Gruß Norbert

  6. #6
    Join Date
    17.08.2016
    Location
    Berlin
    Posts
    275

    Default

    Hallo Norbert, der Simu-Stick hat RGB+weis, also vier Kanäle. Mit einer L-Schnittstelle hast du aber nur zwei Kanäle. Müsstest also Farben zusammenlegen oder auslassen.
    Zwei blaue und vier weiße T5-Röhren also eine Mehrwasser-Aquarium? Was willst du mit dem Mitras-Simu-Stick machen?
    Die Belegung (Farbe der Adern) des Simu-Sticks ist doch in der Lampe zu sehen (Seite mit dem Kabel).
    Vermutlich Ader Rot = LED-Rot-Minus, Ader Blau = LED-Blau-Minus, ... Mach mal ein Foto, ich habe kein Mitras-Simu-Stick.
    Du kannst auch Anstelle des Mitras-Simu-Driver die LEDControl4 V2 verwenden. Die LEDControl4 V2 hat eine Klemme zum anschließen der LEDs.
    Grüße Michael

  7. #7
    Join Date
    15.06.2021
    Posts
    3

    Default

    Hallo Matthias,

    sorry hat bischen gedauert.
    Ja, deine Vermutung ist richtig. Ich verwende die Leuchte für ein Meerwasser-Aquarium.
    Mit der Profilux soll zunächst nur die Beleuchtung gesteuert werden. Später gerne noch andere Geräte [Temp., PH-Wert, ...].

    Meine Idee war, das ich den Simu-Driver zum Programmieren der vier LEDs (weiß+RGB) benutzen kann und die Profilux nur den Driver ein- und ausschaltet (z.B. über einen S-Port).
    Wenn ich aber die L-Ports der Profilux zur Steuerung brauche, wozu muß ich dann den Simu-Driver oder die LEDControl4 V2 noch dazwischen schalten?

    Der Tip mit der LEDControl4 V2 war für mich ganz interessant, weil man da die einzelnen LED-Kabel vielleicht direkt anschließen könnte. Dann würde ich die Einheit evtl. direkt in der Lampe unterbringen. Hab mir bei GHL gleich mal die Bedienungsanleitung herunter geladen. Leider finde ich bei GHL keine ähnliche Bedienungsanleitung für den Simu-Driver. Wie unterscheiden sich die beiden (außer in den Anschlüssen)?

    Grundsätzlich bleibt das Problem, das die T5-Röhren, die mit der Lampenschnittstelle (LBF-AP) an L1/L2 der Profilux angeschlossen sind (Regeln den Tag-Nacht-Rhythmus) zwei Kanäle blockieren, die ich für den Simu-Stick bräuchte.

    Ergänzung:

    Ich beschreibe mal die T5-Leuchte (Starfire), um mein Problem mit der Steuerung zu erklären.

    In der T5-Leuchte sind 3 dimmbare EVGs verbaut, die je 2 Röhren regeln. Außerdem noch der Mitras-Simu-Stick und 2 kleine Lüfter. Es gibt zwei blaue Röhren für den Tages beginn und Tagesende und 4 weiße Röhren für das Tageslicht.
    Wenn ich die vier weißen Röhren auf den Port L1 der Profilux lege und die zwei blauen Röhren auf den Port L2,
    dann kann ich damit schon mal einen Sonnenaufgang und -untergang programmieren.
    Zur Versorgung (Steuerspannung) der EVGs, der LEDs und der Lüfter ist in der Leuchte ein kleines Netzteil mit 1 ... 10V Ausgang montiert.
    Ausserdem gibt es eine Platine mit zwei Relais, die wohl die EVGs/Röhren bei Dimmung auf Null, ganz ausschalten.

    Die blaue LED des Mitras-Simu-Stick brauche ich abends mit den blauen Röhren, und nach dem Ausschalten der blauen Röhren - als Nachtlicht. Die würde ich auf Port L3 legen.
    Die RGB-farbigen LEDs könnte ich zusammen mit den weißen Röhren betreiben. Also am Port L1.
    Die Lüfter würde ich ebenfalls am Port L1 betreiben, weil dann die meißten Röhren laufen (Temperatur am höchsten). Oder kann ich den Lüfter so steuern, das er läuft wenn entweder Port L1 geschaltet ist oder Port L2?

    Gruß Norbert
    Last edited by wobbl_74; 30.06.2021 at 11:38.

  8. #8
    Join Date
    17.08.2016
    Location
    Berlin
    Posts
    275

    Default

    Hallo, hat dein Profilux ein Steckplatz für eine PLM-4L Karte. Damit hättest du zwei zusätzliche L-Schnittstellen z.B. für den Mitras-Simu-Driver.
    Der Mitras-Simu-Stick benötigt wie alle LEDs ein PWM-Treiber zwischen Profilux II (L-Port) und LEDs. (Simu-Driver oder LEDControl4 V2).
    In der T5-Leuchte ist sowas wie EVG-AP-2F-HIC verbaut? Da müsstet du die Steuerleitungen der EVGs ändern. Ich weis aber nicht, ob zwei Relais die Last aller EVGs vertragen.
    Üblicherweise schaltet ein Relais ein EVG, also max. 2x80W.
    Ich habe aber noch nicht verstanden, was du mit dem Mitras-Simu-Stick erreichen möchtest, die Leuchtkraft ist doch gegenüber den Rohren sehr gering. Da loht sich der Aufwand für Tagsüber nicht.
    Wenn es nur um Nachtlicht (Blau) geht, L1 bis L3 für die T5 nutzen und nur T4 für die Blauen LEDs des Mitras-Simu-Stick...
    Grüße Michael