Results 1 to 3 of 3

Thread: Problem bei GHL Steckdosenleisten

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Join Date
    15.01.2020
    Posts
    17

    Default Problem bei GHL Steckdosenleisten

    Hallo zusammen,

    Ich habe die AquaticLife T5HO Hybrid Lampe (4x54 Watt).

    Nun habe ich einen Stecker der Lampe (2x54 Watt) in den Steckplatz 3 und den anderen Stecker der Lampe (2 x 54 Watt) in den Steckplatz 4 der GHL Steckdosenleiste (siehe Bild der Leiste) gesteckt.

    Eingerichtet über den Profilux 4.

    Steckplatz 3 wurde die Zeitschaltuhr 1 und Steckplatz 4 die Zeitschaltuhr 2 zugeordnet und ein Zeitplan erstellt.

    Als die Lampen ausgingen flackerten die Lampen eines Steckplatzes. Als ich die Steckplätze tauschte, flackerte die andere Kombi. Ich habe alles probiert, auch den Stecker der Leiste gedreht. Auch da tauschte das Flackern von einer zur anderen Lampenkombi.

    Nun habe ich als letzten Ausweg dem Steckplatz 3 der Steckdosenleiste per Profilux die Zeitschaltuhr 1 und dem Steckplatz 4 auch die Zeitschaltuhr 1 zugeordnet.

    Siehe da, dass Flackern ist weg. Auch beim Testdurchlauf sprangen beide Lampenkombis an und gingen dann wieder aus.

    Ist diese Einstellung (siehe Bilder) nun richtig? Oder dürfen zwei Steckplätzen nicht die selbe Zeitschaltuhr zugeordnet werden?

    Viele Grüße Daniel