Hallo zusammen.

Mein 840l Aquarium soll wöchentlich einen automatischen Wasserwechsel von ca. 300l bekommen.
es sollen ca. 160l Frischwasser und ca. 140l Osmosewasser zugeführt werden.
Dazu habe ich 3 Sensoren im Aquarium installiert.
oben (1) mitte (3) unten (2)

Folgenden Ablauf habe ich bereits programmiert:
1. Wasserwechsel Start Ventil Abwasser auf bis Sensor 2
2. Sensor 2 offen dann Ventil Abwasser zu UND Ventil Frischwasser auf bis Sensor 3
3. Sensor 3 erreicht, dann Ventil Frischwasser zu UND Ventil Osmosewasser auf bis Sensor 1
4. Sensor 1 erreicht, dann Ventil Osmosewasser zu UND Wasserwechsel ENDE

Mein Problem ist jetzt, das ich es nicht hin bekomme im Schritt 3 das Ventil Osmosewasser erst zu öffnen, wenn Sensor 3 von "0" auf "1" wechselt.
Es schaltet schon während Schritt 1 noch aktiv ist, da heisst wenn das Wasser abgelassen wird und somit Sensor 3 (mitte) auf "0" schaltet.

Folgende Niveau Regen habe ich erstellt.
1. Regelkreis 1 = WW & Füllstand mit Eingang 1 = Sensor 1 und Eingang 2 = Sensor 2
--> Wasserwechsel läuft so lange is Sensor 1 wieder da ist.
2. Regelkreis 2 = Min-Max Reglung mit Eingang 1 = Sensor 1 und Eingang 2 = Sensor 3
--> wenn Sensor 3 unterschritten dann.... bis Sensor 1
(!!!!! Hier liegt mein Problem ??? !!!

Hat von Euch einer eine Idee wie ich das am Besten umsetzen kann ?


Gruß
Scotty