Results 1 to 4 of 4

Thread: PLM-4L Erweiterungskarten auf welchen 1-10 V Schnitstellennummern

  1. #1
    Join Date
    01.06.2012
    Location
    GER / NRW / Münsterland
    Posts
    41

    Default PLM-4L Erweiterungskarten auf welchen 1-10 V Schnitstellennummern

    Hallo,

    ich habe einen PL 3 und eine Expansionbox. Im Pl 3 habe ich nur eine Erweiterungskarte (RS232).
    In der Expansionbox habe ich 2 zusätzliche PLM-L gesteckt.

    Also habe ich im PL die L1/L2 und L3/L4. In der Expansionbox ebenfals L1/L2 und L3/L4.

    Zusätzlich die beiden PLM-L Karten.

    Kann mir jemand sagen auf welchen Schnitstellen jetzt die einzelnen Anschlüsse liegen ?

    Die L1/L2 im PL liegen auf jedenfall an 1,2,3,4.

    Wo liegen die anderen Anschlüsse ?

    Danke für eine Antwort.
    Gruß
    Bernhard
    Last edited by Bernhard; 13.07.2020 at 18:53.

  2. #2
    Join Date
    09.11.2017
    Posts
    1,476

    Default

    Der ProfiLux nummeriert in folgender Reihenfolge:
    1. ProfiLux interne Steckplätze
    2. ProfiLux Erweiterungskarten
    3. PAB interne Steckplätze
    4. PAB Erweiterungskarten

    Genauer ist es auch hier beschrieben: https://www.aquariumcomputer.com/de/...ariencomputer/

    Die Anschlüsse müssten also bei der Expansion Box bei 5 weitergehen, zuerst ide internen- und dann die Erweiterungsports.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    01.06.2012
    Location
    GER / NRW / Münsterland
    Posts
    41

    Default

    Hallo Thilo,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich habe standardmässig L1/L2 , L3/L4 und L5/L6 am PL 3ex. Damit sind die 1-10V Schnittstellen 1-6 belegt.
    Dann kommt standardmässig L1/L2 an der Expansionbox 1 . Die belegen dann die 1-10V Schnittstellen 7-8.
    Meine 1. PLM-L Erweiterungskarten in der Expansionbox hat dann die 1-10V Schnitstellen 9-10.
    Die 2. PLM-L Erweiterungskarte in der Expansionbox hat dann die 1-10V Schnittstellen 11 und 12.

    Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. ?

    Gruß
    Bernhard

  4. #4
    Join Date
    20.02.2011
    Location
    GER/ NDS/ Emsland/ Lingen
    Posts
    854

    Default

    Ja Bernhard :-)

    .. das hast du richtig verstanden --> richtige durchgerechnet!!