Results 1 to 10 of 11

Thread: pH Absenkung und tägliche Dosierung

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Join Date
    05.04.2013
    Posts
    37

    Default pH Absenkung und tägliche Dosierung

    Hallo,
    vielleicht kann mir jemand helfen...
    Ich habe einen PL 3 NeX mit einem neuen Doser 2fach Slave über PAB angeschlossen. Firmware PL ist auf dem neuesten Stand. Pumpe 1 soll einmal täglich 50ml dosieren (wegen Wasserwechsel), Pumpe 2 den pH-Wert senken. Pumpe 2 auf pH abwärts regeln mit Schaltzugang 2 gesetzt, funktioniert. Pumpe 1 läuft in der progr. Logik nur mit, wenn Pumpe 2 auch läuft.
    G1-Eingang 1ph abwärts regeln, Eingang 2 immer an. Funktion AND
    G2-Eingang 1 progr. Logik 1, Eingang 2 Dosierpumpe 1, Funktion AND.
    Was ist daran verkehrt?
    Beste Grüße
    Hansa-Jürgen
    Last edited by hans-jürgen; 07.06.2020 at 16:55.

  2. #2
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    in gatter 2 steht pumpe 1. damit hast du evtl einen kreis gebaut.

  3. #3
    Join Date
    05.04.2013
    Posts
    37

    Default

    Hallo Gandalf,
    ich bin kein Programmierer, nur Nutzer....
    Pumpe 2 ist für ph, Pumpe 1 für tägliche Dosierung. Doser an schaltbaren Zugang 2 angeschlossen. Pumpe 2 regelt, damit ist der Strom für die tägliche Dosierung weg. Wie muss es richtig heißen?

  4. #4
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    schreib mal genau was pumpe 1 und 2 machen sollen, dann kann man evtl. helfen.

  5. #5
    Join Date
    05.04.2013
    Posts
    37

    Default

    Hallo Gandalf,
    das ist sehr nett von dir...
    Ich versuche es mal: Pumpe 2 soll Säure zur pH-Absenkung ins Becken dosieren. Regelung des pH über schaltbareSteckdose 2 (da hängt der Doser dran) eingegeben. Macht er auch. Leider wird der Strom des gesamten Dosers nur bei Regelbedarf der pH-Sonde angestellt. Mein Ziel ist es, die Pumpe 1 zur Dosierung unabhängig von der anderen Pumpe 2 anzusteuern. Diese soll einmal täglich dosieren. Das ist mir bisher nicht möglich gewesen.

  6. #6
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    1: Obacht mit der Säure! Einlaufschlauch neben die PF Sonde legen, Säure verdünnen und Pumpe auf langsamste Geschwindigkit.

    2: Der Doser bekommt Dauerstrom

    3: Dosierpumpe 1 Zeitplan für die Tägliche Dosierung einstellen

    4: Einen Hohen ungenutzten Schaltkanal. z.B. S10 auf Programmierbare Logig 1 stellen

    5: Timer 10 auf An aus wechsel Einschaltzeit 45 Sekunden Ausschaltzei 15 Sekunden stellen

    6: Programmierbare Logik1 auf PH Abwärts regeln and Timer 10 stellen

    7: Dosierpumpe 2 auf reagiert auf Schaltkanal 10 stellen.

    Damit sollte sich das was du willst ergeben. Die Säure wird dann aber nur 15 Sekunden lang dosiert und dann kommt eine 45 Sekunden Pause.

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •