Results 1 to 2 of 2

Thread: Kommunikationsprobleme allgemein mit 5.00

  1. #1
    Join Date
    18.02.2009
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    7,710

    Default Kommunikationsprobleme allgemein mit 5.00

    Wir haben festgestellt dass die Kommunikation (RS232, USB oder LAN) beeinträchtigt wird wenn intelligente Karten (z.B. PLM-2L4S, PLM-4L, PLM-DALI, PLM-ADIN - also alle Karten mit Microcontroller) im ProfiLux vorhanden sind.

    Betroffen ist Firmware 5.00 bis 5.00j, ab 5.00k ist die Kommunikation nach bisherigen Versuchen einwandfrei.

    Wenn man nun Verbindungsprobleme hat wird es eventuell schwierig ein Firmwareupdate zu machen.

    In dem Fall gibt es folgende Abhilfe: Intelligente Karten ausbauen, Update machen, danach Karten wieder einbauen.

  2. #2
    Join Date
    19.02.2009
    Posts
    2,150

    Default

    Das würde auch erklären warum dieses Problem einige hatten und andere wieder nicht.

    Ich bin froh das bei Euch anscheinend doch was nachgestellt werden konnte um zu diesen Ergebnis zu kommen.

    Vielen Dank an Euch Entwickler
    Jens Meyer