    Hallo zusammen,

    habe über den Light Composer einen Beleuchtungsverlauf programmiert (hier gefunden).Das Funktioniert auch soweit. Nun ist es aber so, dass Abends das Licht nicht langsam runterdimmt, sondern einfach ausgeht.

    GHL_1.pngGHL_2.jpg

    Hab euch Screenshots eingefügt.

    Danke für eure Hilfe

    LG Katja
    Attached Images Attached Images

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Halst du ein Projekt aus dem LightComposer geladen und an den Profilux übertragen? Ist unter Beleuchtung_Mitras Lightbar die Lightbar auf aktiv gesetzt? Ist unter System der COM1 Schnittstelle die Lightbar ausgewählt? Änderungen speichern nicht vergessen!
    Ist unter Beleuchtung 1-10 das Häkchen bei "dimmbar" gesetzt?

    Gruss pit

  3. #3
    Join Date
    29.12.2019
    Posts
    21

    Default

    Hallo Pit,

    kann alle deine Fragen mit "Ja" beantworten. Bei meinem Projekt sind allerdings nur Beleuchtung 1-6 belegt.

    LG Katja

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    1-6 Kann eigentlich nicht sein Ich schätzt du hast eine Daylight, dort sollte der Beleuchtungskanal 4 nicht belegt sein. Wie sind die PBF Werte unter Mitras_Lightbar eingestellt. Stehen diese alle auf 100%? Welche Firmwareversion hat dein Profilux und welche Version dein GHL-ControlCenter?

    Gruss Pit

  5. #5
    Join Date
    29.12.2019
    Posts
    21

    Default

    Hallo Pit,

    du hast recht, Kanal 4 ist nicht Belegt. Habe jetzt mal einen Fehler gefunden; die Steckdose war auf Schaltbar, nicht auf Dimmbar eingestellt.
    Kannst du dir bitte folgende beiden Bilder ansehen, ob dies alles so in Ordnung ist?
    GHL_4.jpg
    GHL_5.jpg

    Der Profilux ist auf Version 7.15. Das Controlcenter hat V1129

    LG
    Last edited by -Kate-; 16.01.2020 at 20:17.

  6. #6
    Join Date
    29.12.2019
    Posts
    21

    Default

    Nun habe ich das Problem, dass alle paar Minuten, die Leuchte anfängt, in Rot zu blinken. Danach dimmt sie wieder nach oben ins Helle. :-(. Zudem gibt es ständig einen Error Fehler, sodass das Control Center geschlossen werden muss.
    Last edited by -Kate-; 16.01.2020 at 20:45.

  7. #7
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Die Lightbars muss du nicht (darfst du nicht so) an der Schaltsteckdose einstecken. wenn du es doch dort einstecken möchtest, musst du den verwendeten Anschluss auf auf "schaltbar"lassen, und unter "Schaltkanäle und Steckdosen" beim Anschluss "Immer an" auswählen. Aber wie Gesagt, das Netzteil und die Lightbars benötigen nur eine "normale" Steckdose, der Rest macht der Profilux selbst..

  8. #8
    Join Date
    29.12.2019
    Posts
    21

    Default

    Joar Super...grins. Das muss man auch erstmal alles Wissen. Steht ja leider nirgends. Hab es nun geändert.

    Vielen Dank für die Hilfe :-)