Temperaturregelung
Hallo,
als Temperatur habe ich am Profilux 4 26°C eingestellt. Die Heizung kommt nur noch bis 24,x Grad, dann schaltet Sie wieder ab (siehe Chart). Warum?
Mit Kalibrierung kann das nichts zu tun haben. Hätte die Heizung zu wenig Leistung, dürfte die Kurve ja nicht nach unten abfallen. Auf dem "pic3" sieht man den Wasserwechsel, den sie auch ausgleichen konnte.
Irgendwelche Ideen?
pic2.jpgpic1.jpgpic3.jpg
Viele Grüße
Harry
-
Hallo Harry
Vielleicht hilft dir dieses Beispiel weiter.
Sollwert 26,0 °C, nächtliche Änderung um -2 °C aktiv, Gesamt-Hysterese 0,2 °C, maximale
Abweichung 1,5 °C, Kühldifferenz 2,0 °C, damit ergeben sich:
Unteres Limit = 26,0 °C – 2,0 °C – ½ * 0,2 °C – 1,5 °C = 22,4 °C
Gruss Pit