    Servus... Ich habe mal wieder einen Spezialfall, für den ich eine Lösung suche.

    Ich habe ein Schwimmschalter im Technikbecken, wenn der Wassersand zu niedrig wird, wird über einen Schaltkanal eine Pumpe geschaltet die mir das Technikbecken füllt, bis der Sensor wieder nach oben gedrückt wird. Ganz simpel.

    Was irrelevant ist, ich es aber trotzdem erwähne: Ich habe die Zeit vor dem KH Director dann eine programmierbare Logik erstellt, dass er nur nachfüllen soll, wenn Leitwertregelung abwärts geschehen muss, Einfach, falls mal der Sensor hängt oder sonst etwas ist. Nun habe ich eine 2. Programmierbare Logik erstellt, dass die Nachspeisung nur erfolgen darf, wenn Zeitschaltuhr Nr. 5 aktiv ist. Zeitschaltuhr Nr. 5 ist immer aktiv, außer 2 Stunden vor einer geplanten KHD Messung. Ziel des ganzen ist es, den gemessenen KH wert nicht zu verfälschen, da vielleicht kurz vorher Frischwasser nachgefüllt wurde und das noch nicht korrekt vermischt ist. Außerdem soll der Doser nach der Messung Zeit haben, die 80ML, die der KH Direktor benötigt wieder aufzufüllen, damit die Dichte nich zu sehr schwankt.

    Jetzt kommt:
    Für die Füllung habe ich eine Maximalschaltdauer von 30 Sekunden eingerichtet. Falls mal der Sensor hängt oder irgend was anderes ist, dass nicht der ganze Vorratsbehälter leergepumpt wird. Alleine auf die Leitwertsteuerung möchte ich da nicht vertrauen. Außerdem (und das ist für mich der wichtigste Aspekt) wird dann ein Alarm ausgelöst, wenn der Nachfülltank leer ist. Die Pumpe läuft dann zwar, allerdings nur 30 Sekunden und dann greift quasi mein Trockenlaufschutz, Profilux leuchtet rot, ich komme nach Hause, sehen das rote GHL Logo und weiss direkt: Ich muss Vorratswasser auffüllen


    Kann man das irgendwie machen, dass der Profilux in der Zeit, in der er nicht nachfüllen soll ( wenn die zeitschaltuhr aus ist) die Maximalschaltdauer ignoriert? Ich habe leider keine Lösung finden können.

    Danke schon mal

    Viele Grüße
    Joe
    Last edited by Kupferanemone; 24.11.2019 at 23:37.

  2. #2
    Join Date
    04.11.2015
    Posts
    1,062

    Default

    Hallo Joe,

    die Füllstandsregelung sollte auf Zeitschaltuhr5 reagieren, wonach Sie während der Aus-Zeit nicht schaltet und auch in keinen Alarm läuft.
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    09.03.2018
    Posts
    123

    Default

    Quote Originally Posted by MatthiasF View Post
    Hallo Joe,

    die Füllstandsregelung sollte auf Zeitschaltuhr5 reagieren, wonach Sie während der Aus-Zeit nicht schaltet und auch in keinen Alarm läuft.
    Hi Matthias, vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe es gestern festester, in meinem „testzeitzaum“ habe ich dann einfach die zeitsxhaktugr angepasst, damit diese aus ist.

    Wird dann der Sensor betätigt, springt die Pumpe nicht an, da ja die Zeitschaltuhr aus ist. die Fehlermeldung poppt dann aber trotzdem nach 30 Sekunden auf.

    Wenn die Zeitschaltuhr an ist, dann funktioniert die Nachfüllung auch einwandfrei.
    Im Prinzip funktioniert es so, wie ich es haben will, nur dass der Alarm bei dieser Konfiguration auch dann kommt, wenn die Zeitschaltuhr aus ist.

    Im Moment ist das zwar kein Thema, aber im Sommer, wenn ich viel Verdunstung habe könnte das dann doof werden.

  4. #4
    Join Date
    09.03.2018
    Posts
    123

    Default

    Quote Originally Posted by MatthiasF View Post
    Hallo Joe,

    die Füllstandsregelung sollte auf Zeitschaltuhr5 reagieren
    Habe gerade gesehen, in der Niveaueinstellung selbst kann man dann sagen, auf welche Zeitschaltuhr diese Regelung "hören" soll. Ich dachte, meine erstellte programmierbare Logik würde dies bewirken... Tut es indirekt auch, aber ich kannte bis eben den Punkt in der Niveaueinstellung nicht. War mein Fehler. Danke trotzdem.