    Hallo,
    auf Seite 22 des Handbuchs zum Profilux 4 wird aufgeführt, dass bis zu 4 Powerbar 6D kaskadiert werden können. Das entspräche einer Verfügbarkeit von 24 schaltbaren Steckdosen. Wie werden diese an den beiden roten S-Anschlüssen (S1-4, S-5-8) angeschlossen? Stehen dann nur 8 Steckdosen schaltbar zur Verfügung oder alle 24 kaskadierten Steckdosen? Danke.

    Rico

  2. #2
    Join Date
    09.11.2017
    Posts
    1,476

    Default

    Bei digitale Schaltsteckdosenleisten kann die Nummerierung umprogrammiert werden. Setzen Sie dazu den Haken bei 'Digitale Schaltsteckdosenleisten an S1-S4 angeschlossen...' und gehen Sie dann bei der Programmierung über den Button 'Digitale Steckdosenleiste ode Dosierpumpenstation programmieren' folgendermaßen vor:
    - Schließen Sie zuerst die erste Powerbar einzeln an
    - Programmieren Sie die Nummerierung auf die entsprechenden Schaltkanäle (z.B. 1-6)
    - Wiederholen Sie dies mit allen weiteren Powerbars (mit entsprechend angepasster Nummeriergun (+6)) und schließen Sie diese immer nur einzeln an zum Programmieren
    - Verbinden Sie dann die Powerbars nacheinander (PB1 an ProfiLux, PB2 an PB1, ...)
    No support or warranty issues over PM! Please send PMs to the moderators only if you have general problems with using the forum! Thanks for helping us to keep the support efficient.
    Kein Support oder Reklamationsabwicklung über PM! Bitte senden Sie an die Moderatoren nur PMs bei allgemeinen Problemen mit der Verwendung des Forums! Danke dass Sie uns dabei helfen, den Support effektiv zu gestalten.

  3. #3
    Join Date
    26.08.2016
    Posts
    16

    Default

    Wie verhält es sich dann bei dem roten S5-8-Anschluss am ProfilLux 4, wenn bereits 4 Powerbar 6D am roten S1-4-Anschluss kaskadiert angeschlossen sind? Bleibt dieser dann ungenutzt oder können hier nochmals 4 Powerbar 6D betrieben werden (4 mal 6 digitale Schaltsteckdosen an S1-4 und 4 mal 6 digitale Schaltsteckdosen an S5-8) - Summe 48 Schaltsteckdosen?

  4. #4
    Join Date
    09.11.2017
    Posts
    1,476

    Default

    <Ja, genau, am S5-8-Port können dann weitere Schaltsteckdosenleisten angeschlossen werden.