Results 1 to 4 of 4

Thread: Nachfüllautomatik in bestimmtem Zeitfenster deaktivieren

  1. #1
    Join Date
    04.01.2019
    Posts
    4

    Default Nachfüllautomatik in bestimmtem Zeitfenster deaktivieren

    Guten Abend zusammen,

    da ich jetzt schon mehrfach den Fall hatte, das die Nachfüllanlage angesprungen ist während der KH Director die Wasserprobe entnommen hat und somit die Messung verfälscht wurde, kam mir die Idee eine programmierbare Logik zu hinterlegen. Diese soll entweder während des Messvorgangs die Nachfüllautomatik deaktivieren, oder mittels einer Zeitschaltuhr die Nachfüllautomatik morgens um 8:20 -8:45Uhr und abends um 20:20 - 20:45Uhr deaktivieren, sodass eine Verfälschung der Messwerte ausgeschlossen werden kann.

    Ich würde mich über eure Hilfe freuen.

    Gruß Marvin

  2. #2
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Marvin
    Der Wert für die Steuerung der Nachfüllautomatik kommt vermutlich von einem Levelsensor. Schaltest du damit eine Schaltsteckdose? Dann würde es so aussehen.
    Zeitschaltuhr x auf 08:20-08:5 und 20:20-20:45 einrichten.
    Programmierbare Logik
    G1
    Eingang 1 = Wasser füllen nur Füllstand "Sensor1" wenn dort verbunden
    AND
    Eingang 2 = Zeitschaltuhr x invertieren

    Änderungen speichern

    Bei deiner Schaltsteckdose wählst du dann "Programmierbare Logik (1) wenn du die Einträge bei G1 gemacht hast.

    Änderungen speichern

    Funktion überprüfen
    Hoffe dass ich alles richtig verstanden habe
    Gruss pit

  3. #3
    Join Date
    04.01.2019
    Posts
    4

    Default

    Hi Pit,
    Vielen Dank für deine Hilfe. Habe es letzte Woche direkt programmiert und 1 Woche lang getestet.

    Prinzipiell funktioniert die Logik wie gewünscht und fiel mir direkt ein Problem auf. Im Sensor 1 ist eine maximale Schaltdauer von 1:30min hinterlegt. Sobald diese überschritten ist geht die Niveauregelung auf „Fehler“.

    Das heißt wenn der Wasserstand während dem deaktivierten Zeitfenster sinkt und der Sensor dies registriert fängt die maximale Schaltdauer an zu zählen. Der Wasserstand kann sich natürlich nicht verändern da in diesem Zeitfenster die Schaltleiste in der die Nachfüllpumpe stickt nicht reagiert.

    Gibt es eine Option für das Problem? Oder eine Möglichkeit statt die Steckdose zu deaktivieren den Sensor 1 in dem Zeitfenster zu deaktivieren ? Die maximale Schaltdauer dient bei mir als Sicherheit das bei defekten Sensor der Osmosetank nicht leer gepumpt wird.

    Vielen Dank für deine Hilfe!

    Schönen Sonntag - Gruß Marvin

  4. #4
    Join Date
    13.08.2010
    Posts
    4,150

    Default

    Hallo Marvin
    du kannst beim Sensor 1 das Häkchen bei "Füllstandregelung ATO immer Aktiv " herausnehmen, und dann auf eine Zeitschaltuhr verweisen. Die Logik muss du dann natürlich entsprechen anpassen

    Gruss pit