Im Programmierhandbuch finden Sie zur Hysterese bei Temperatursensoren folgenden Hinweis:
Quote Originally Posted by Programmiehandbuch - 5.4 Hysterese
Bei Temperatur-Sensoren umfasst die hier einstellbare Hysterese den Abstand von Einschalten Bodenheizung bis Ausschalten (Haupt-)Heizung.
Das Einschalten der Kühlung liegt außerhalb der Hysterese, damit ein gleichzeitiger Betrieb von Bodenheizung, Heizung und Kühlung möglich wird (siehe Hinweis für Temperatur Sensoren unten).
Um einzustellen, wann die Kühlung beginnt, benutzen Sie die Kühldifferenz. Momentan müsste die Kühlung bei Ihnen ab 25,2 °C beginnen.