    Hallo,
    ich habe schon seit geraumer Zeit das Problem, dass ich immer wieder Temperatur Alarme erhalte. Das passiert bestimmt 3-4 mal die Woche aus dem nichts für wenige Sekunden. Gemessene Werte kann ich nicht erkennen.
    Ich habe mir mal einen Mailversand zu Alarmen eingerichtet. Der zeigt folgende Meldung

    Alarm 000: Alarm: Temp 1 Temperatur

    Hätte erwartet, dass da wenigstens ein Wert eingetragen ist.

    Jemand eine Idee an was das liegen könnte bzw wie das zu beheben ist.

    Danke und Viele Grüße.

  2. #2
    Join Date
    12.04.2015
    Posts
    364

    Default

    Hi,
    Versuch mal den temperatursensor über den signalfilter träger zu stellen. Dann sollten kurzfristige signalstörungen bzw spitzen nicht mehr zu alarmen führen.
    Wie dicht sind bei dir sollwert, hysterese und alarmschwelle auseinander?

  3. #3
    Join Date
    23.07.2018
    Posts
    87

    Default

    Ich habe mein Soll bei 25 Grad. Die Hysterese bei 0,2 und den Alarm bei Abweichung um 1,5 Grad. Träger einstellen heißt dann den Signalfilter von 5 (mittel) auf z.B. 4 oder 3 zu stellen? Was hat das sonst noch für Auswirkungen?

  4. #4
    Join Date
    18.11.2017
    Posts
    67

    Default

    Interessant, genau das gleiche ist bei mir auch.
    Wie hoch es geht kann ich nicht auslesen, jedenfalls müssen es paar Grad mehr sein da gleich die Kühler anspringen...

  5. #5
    Join Date
    23.07.2018
    Posts
    87

    Default

    Also die Anpassung des Signalfilters auf 4 anstatt 5 hat bisher nichts gebracht. Schon 3 falsche Alarme in den letzten 7 Tagen erhalten...

  6. #6
    Join Date
    04.11.2015
    Posts
    1,062

    Default

    Hallo,

    es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass keine Stromleitungen entlang der Sensorkabel verlegt sind und das Datensignal stören können.
    Das kann z.B. durch Pumpen passieren, die Ein-/Ausschalten.
    Um sicher alle Störquellen ausschließen zu können, muss der ProfiLux-Computer und der Temperatursensor an einem anderen Standort im Testbetrieb aufgebaut werden.