Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Zeige Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: GHL Powerbar 6E-PAB (PL-1721) an Profilux 4 anschliessen

  1. #11
    Registriert seit
    04.09.2018
    Ort
    Steinen
    Beiträge
    12

    Standard

    Hallo Pit,
    Danke für Deine Antwort.
    Das Display ist dunkel, nur die Steuertasten sind blau am leuten.
    Der COM-Port sieht für mich richtig aus.

    Bildschirmfoto 2019-06-05 um 15.35.30.jpg

    Was kann ich noch probieren?
    Gruss GAM

  2. #12
    Registriert seit
    04.09.2018
    Ort
    Steinen
    Beiträge
    12

    Standard

    Hallo Pit,

    ich glaube meine Antwort ist nicht richtig rausgegengen, deshalb noch einmal.

    Das Display vom PL4 ist dunkel, nur die Tasten und das Logo leuchten blau. Habe also mal nichts gemacht.

    Ja, ich habe den beschrieben Weg über das ControlCenter FW-Update gewählt.

    - Firmwareupdate gewählt
    - COM-Port auf 4 angepasst (wie im Gerätemanager gezeigt)
    - Fragen bestätigt
    und dann kam dieser Zustand.

    Bildschirmfoto 2019-06-05 um 14.54.32.jpg

    Hier noch die Angaben aus dem Gerätemanager:

    Bildschirmfoto 2019-06-05 um 15.35.30.jpg

    Wie gesagt, habe noch nichts weiter gemacht. Was kann ich tun?

    Danke und Gruss
    GAM

  3. #13
    Registriert seit
    26.01.2016
    Ort
    Jena
    Beiträge
    59

    Standard

    läuft wieder alles?

  4. #14
    Registriert seit
    13.08.2010
    Beiträge
    3.749

    Standard

    Warum das zweite Fenster "Flash USB direkt programmer" kommt, weiss ich nicht. Du musst vermutlich alles abbrechen, und falls der Profilux dann nicht mehr startet, ein Notfallupdate machen.
    Die Software dafür findest du dort
    C:\Program Files (x86)\GHLControlCenter_V1128\Tools\Cypress USB DIRECT Programmer\FlashUSB.exe
    Achte darauf dass du den COM-Port anpasst, und die weiter Einstellungen korrekt sind.
    Anstatt den Reset-Knopf zu drücken, kannst du den Reset auch durch schnelles Ein/Ausstecken erreichen)

    Habe die Anleitung einmal auf deutsch übersetzt, verzeihe mir den ein oder anderen möglichen Tippfehler.

    ProfiLux-4-Notfall-Update-Anleitung deutsch komp..pdf

    Gruss pit

  5. #15
    Registriert seit
    04.09.2018
    Ort
    Steinen
    Beiträge
    12

    Standard

    Hallo Pit,

    es startete nichts mehr und nun habe ich den Notfall-Update gemacht.
    Hat beim zweiten Versuch dann auch endlich geklappt. Danach habe ich sofort den Update auf 7.22 noch einmal gestartet und der lief dann auch ohne Probleme durch . Nun bin ich auf der neusten Version und die Powerbar 6 funktioniert auch.
    Muss gestehen, dass das Ganze meine inneren Temperaturen noch zusätzlich befeuert hat.

    Herzlichen Dank an Dich und alle die unterstützt haben.

    Gruss und gute Nacht
    GAM

Stichworte

Forumregeln

  • Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
  • Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
  • Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
  •